求教空调机组定额问题

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷(热)机组是风冷热泵模块机组,机组内制冷剂是氟利扬,水循环回路,工作原理跟家里的分体空调差不多,是否应该按"空调器"子目计算?如果按该子目计算,不包括基础支架/减震装置/调试内容啊,施工时还用了吊车.能否按溴化锂制冷机组计算?

回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:22:02 | 显示全部楼层
这个是空调机组设备,所以要套用第一册设备定额压缩机组安装,可以考虑用溴化锂制冷机组这个子母!用这个子母减震垫等也得单独计!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:22:02 | 显示全部楼层
谢谢回答,不过我看溴化里机组定额费用实在是高,实际中施工时没有这么复杂,只是调试时费时,但感觉调试费用应在采暖调试费用中已记取了,用空调器子目又有点低了,郁闷

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:22:02 | 显示全部楼层
我认为楼主所说的空调机组执行第一册第九册都可以,最主要的是要看你的施工工艺,简单的说也就是空调机组的安装内容,第一册的安装内容较复杂,而第九册则相对简单,如果执行第九册定额的话,您可以再看看定额内有没有包含您所施工的工艺,如果没有的话,再另行套项.
回答完毕,欢迎讨论!