请教各位大虾:
我们施工中常用的U-PVC塑料电线管(材料标注为改性U-PVC阻燃冷弯电线管)套用那个定额子目?
上次和甲方对结算初审时,甲方要求套“硬质聚氯乙烯管”子目,而我方一直坚持套“刚性阻燃管”子目。请各位大虾为我分析一下,套用那个定额子目比较合理。

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:22:31 | 显示全部楼层
(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用接头插入法连接,连接处结台面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、自等。管子连接采用专用接头抹塑料胶扁粘接,管道弯曲自如,无须加热,成捆供应,每捆1000m。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:22:31 | 显示全部楼层
以上解释可以看出,你的理解是对的,一般建设单位可能想着“刚性阻燃管”子目比较高,不想让你套罢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:22:31 | 显示全部楼层
看到了上面对几种塑料管的解释,我已经很明白了,谢谢大虾

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:22:32 | 显示全部楼层
其实这个解释是一直有的,但是问题是套用哪个定额仍存在争议,是因为定额中所用辅材与实际施工存在差异,所以江苏省有一个说明,套用半硬质,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:22:32 | 显示全部楼层
现在施工用的塑料管,基本是以刚性阻燃管为主的,硬质聚氯乙烯管和半硬质阻燃管已很少用了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:22:32 | 显示全部楼层
以下是引用zjp426在2008-3-5 12:05:00的发言:现在施工用的塑料管,基本是以刚性阻燃管为主的,硬质聚氯乙烯管和半硬质阻燃管...我们这里也是这样,但定额套用半硬质阻燃管敷设
硬质聚氯乙烯管施工工艺与实际不符(主要用于给排水用,很少做为电线套管);刚性阻燃管定额里面含有镀锌接头,现实中没有,可见工艺与实际不符

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:22:32 | 显示全部楼层
我们用的是全统定额,里面没有你说的镀锌接头的,发个含量分析表你看下
分项工程人材机汇总表
项目名称:预算书1
序号 编 号 名 称 及 规 格 单位 数 量 单 价 合 价
1 2-1110 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径 15mm以内 100m 414.59
00000010 综合工日 工日 25.53
58010700 阻燃管接头 FST15 个 0.35
58014310 伸缩接头 FSE15 个 0.79
58015460 直角弯头 FBN15 个 0.60
58010010 T型接头 FTE15 个 2.30
77010680 管码 FSA15 个 0.40
77010610 管码 FCL15 个 0.32
47011030 塑料胀管 Φ6~8 个 0.10
58013940 木螺钉 Φ4×65以下 10个 0.83
56010110 冲击钻头 Φ6~12 个 3.64
57010110 镀锌铁丝 13#~17# kg 2.92
56010190 锯条(各种规格) 根 0.25
34010470 胶合剂 kg 17.60
00010160 其他材料费 元 1.00
ACF 安拆费 元 1.00
DIAN 电 kwh 0.36
JCXLF 经常修理费 元 1.00
ZJF 折旧费 元 1.00
01124027 刚性阻燃管 m
67020020 电锤 520W 台班 9.05

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:22:32 | 显示全部楼层
现场实际钢性阻燃管(冷弯塑料管)应该没有异议
我想那主要就看施工工艺,还有定额材料,套用最接近的那个子目

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:22:32 | 显示全部楼层
应该套用刚性阻燃管的,这应该没什么异议的,定额解释上有的,刚性阻燃管定额高,只是定额里含有墙体剔槽罢了。