海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 557|回复: 4

关于接地极的调试

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程概况:小区景观照明,庭院灯基础均设置角钢接地极,间距大约二十米,假如有60座的话,除计算接地极制安外,调试工程量如何计算?
我在深圳地区,按照2003安装消耗量的解释:独立的接地装置按根(组)计算,且有这样一个子目――独立接地装置6根以内为一系统,可套用本子目吗?工程量是否60/6=10系统?
个人觉得不适合套用接地网调试。

回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:22:34 | 显示全部楼层
可以按照独立接地装置调试子目操作执行。不能用接地网的子目执行

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-18 23:22:34 | 显示全部楼层
你没说明白你的接地极与接地极是连起来的还是单独的,要是单独的就套用独立接地装置调试,要是连起来的哪就构成了一个接地网哪就要套用接地网调试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-18 23:22:34 | 显示全部楼层
我举的例子接地极是单独的,谢谢二位解答,与我不谋而合。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-18 23:22:34 | 显示全部楼层
个人认为,路灯接地极用于防雷,没必要我也不相信每一个接地极都做了测试,所以不应每个都计取接地极调试(对人的伤害相对于建筑物要小的多),应按实测计算个数计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 12:45 , Processed in 0.023984 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表