海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 736|回复: 3

短路隔离器安装的费用计取?

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为火灾报警联动控制部份的短路隔离器是否需要计取安装和调试费用?
在第七册消防的定额中只有联动控制器、报警联动一体机的安装和调试。未说明做为联动部份的短路隔离器是否需要计价。我这里有一份预算在计取该项内容时选用的是10-564 现场总线控制系统FCS安装调试 总线安全栅的内容计取。
我在审核过程中将此部份内容删去,不知道是否正确?还请各位大人多多指教!
谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
我认为:不应计取短路隔离器的调试费用
短路隔离器是报警系统组件而非设备,定额中已包括了其校线、接线和本体调试工程
所以只计取其安装及主材费用,不计调试费

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
气体灭火控制柜计取时套用什么定额?因为在第七册定额中没有此项内容,是该套用第十册中关于总线控制系统内容的安装、或是盘柜安装,还是套用第二册中低压盘柜的安装?第七册中的有广播控制柜的安装,可借用吗?
对于在仪表、供电、消防中使用到的控制箱、柜、盘在套用定额的时候,我总觉得不慎明白,可否请各位大人指教一番!感激不尽!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:22:37 | 显示全部楼层
以下是引用王鼎萍在2008-3-19 14:56:00的发言: 气体灭火控制柜计取时套用什么定额?因为在第七册定额中没有此项内容,是该...明确一下具体是什么东西,大家才好帮你,自说自,谁也不知道你说的是什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 17:39 , Processed in 0.023497 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表