海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 595|回复: 9

问一个愚蠢问题:电力电缆定额的截面积如何理解

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-18 23:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆定额的截面积到底如何算?如VV3*35+16是按35计,还是按121计?以前我一直按后者算,对否?

回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-18 23:22:48 | 显示全部楼层
三芯的,按35算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-18 23:22:48 | 显示全部楼层
定额中电缆VV3*35+16mm2截面积是指35mm2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-6-18 23:22:48 | 显示全部楼层
谢谢二位,但是我一直没有在任何相关定额解释或书籍上找到说明,不知能否提供?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-6-18 23:22:48 | 显示全部楼层
我也想看看,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-6-18 23:22:48 | 显示全部楼层
以下是引用扬子鳄在2008-4-5 21:49:00的发言:谢谢二位,但是我一直没有在任何相关定额解释或书籍上找到说明,不知能否提供?...建议楼主把计算规则吃透,这些问题迎刃而解

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
如果按35mm2计算,那你们遇见过200或400mm2的电缆吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
以下是引用扬子鳄在2008-4-5 21:49:00的发言:谢谢二位,但是我一直没有在任何相关定额解释或书籍上找到说明,不知能否提供?...记得在86版全统安装预算定额解释汇编上,有电力电缆截面积的规定,大意是:按照电缆单芯截面积计算并套用相应的定额。 目前使用的安装预算定额是在86版基础上的修订,但这些基本的规定仍然没有改变。
建议造价的新人(包括老人)都不妨回过头去,熟悉这些解释汇编(应该有解释汇编、解释汇编(续)、解释汇编(三)),相信对我们理解目前使用的定额会有很大益处的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
按铜芯电力电缆敷设电缆截面35mm2以下计算。电线按121计算。
如果超出5芯要*1。3的系数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
以下是引用lzk20010811在2008-4-5 22:24:00的发言:如果按35mm2计算,那你们遇见过200或400mm2的电缆吗?...400的套用铜芯电力电缆敷设竖直通道电缆截面400mm2以下的定额。编号2-625

回复 支持 反对