1、镀锌风管制作定额中包含了型钢的单价和使用量,但定额单价太低,已经跟不上现在市场行情,如何调整?
2、防排烟系统风管穿墙需预埋套管,定额用什么,价格如何计算?
3、防排烟系统通风机支架是否需计算,如何计算?
4、离心式风机型号与定额不一致,如何换算。如:定额风机最大为20#,NO。30如何套定额?

回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
只知道一个问题
3、防排烟系统通风机支架是否需计算,如何计算?
需要计算风机设备支架,依现场实际计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
1,预算操作上就是在工料机中调整该材料单价;甲方给不给,就不是“如何调整”的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层
1.定额型钢可以调才差
2.一般用铁板做套管,无箱应定额,可以考虑用独立费
3.设备支架定额,工程量实算
4.没30的就20套套好了哇,区别体现在主材上一样的