关于存水弯的问题

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学给排水预算,正在作一个简单的给排水预算,在作的过程中有几个问题:
1、存水弯是含在那个定额里(广东)?我套完定额后,在材料表上没看见存水弯的材料(我套了室内管道的给水、排水管道的安装、塑料地漏和阀门的安装),图纸上有存水弯,存水弯我该怎么套定额;
2、我看见别人的预算中有“刚性防水套管制作”和“刚性防水套管安装”可我找不到相应的定额,只找到“穿墙(梁或板)钢套管”,那我该怎么套定额?
3、在设计没说明的情况下,钢套管是否只计算给水的套管,不计算排水的钢套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:24:02 | 显示全部楼层
答:
1.存水弯一般是在地漏、洗脸盆、马桶、浴盆等洁具的下水部位,现在一般都由洁具自带,一般有S弯、P弯两种形式。如果设计上要求单独做存水弯,则属于排水管配件,应另计入排水主材费中。
2.刚性防水套管制作和刚性防水套管安装,一般在地下室穿越外墙或顶板等有防水要求的部位,套第六册《工业管道安装》相应定额子目。“穿墙(梁或板)钢套管”是第八册《给排水、燃气及采暖工程》的,只是套管但没有防水要求。
3.应根据设计要求。没有明确的应要求设计予以明确。以免日后发生扯皮现象。
(上述仅代表个人观点,与大家共鸣。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:24:02 | 显示全部楼层
我套了地漏的定额,但是还是没有存水弯的材料啊,
我看了别人的套价,他们也没单独套存水弯的定额,但在材料表上有存水弯的材料,到底什么原因?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:24:02 | 显示全部楼层
1、存水弯是含在那个定额里(广东)?我套完定额后,在材料表上没看见存水弯的材料(我套了室内管道的给水、排水管道的安装、塑料地漏和阀门的安装),图纸上有存水弯,存水弯我该怎么套定额;
答:存水弯是在洁具的安装中材料费用不包含的时候才计算的,如地漏安装,如果不是设计的水封地漏,那么就要设计存水弯,这个存水弯是需要单独计算的,存水弯分管径分别套用定额计算。
2、我看见别人的预算中有“刚性防水套管制作”和“刚性防水套管安装”可我找不到相应的定额,只找到“穿墙(梁或板)钢套管”,那我该怎么套定额?
答:防水套管套用第六册的定额子目,包含刚性防水和柔性防水套管的制作与安装。防水套管与穿墙(梁或板)钢套管是有本质区别的,这个需要分清楚。
3、在设计没说明的情况下,钢套管是否只计算给水的套管,不计算排水的钢套管。
答:第八册定额第一章说明为
三、本章定额包括以下工作内容:
1.管道及接头零件安装。
2.水压试验或灌水试验。
3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。
4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。
5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。
6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。
根据以上说明,排水管道的支架已经包含在内了,不用单独计算的。