设计要求,8层以上每层在圈梁里敷设一根-25*4镀锌扁钢作均压环。
我觉得太浪费啊,直接利用圈梁钢筋不就可以了,但工程部也没有提出变更。
请问:
1.是否还要计算防雷引下线与圈梁钢筋焊接?
2.均压环定额只有“利用圈梁钢筋”,能否直接在此定额中加入主材-25*4扁钢即可?
3.防雷引下线,每利用柱主筋2根或4根的,是否算作一处跨接?引下线延长米是按2根算还是4根算,或者一根算?

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:24:10 | 显示全部楼层
1.是否还要计算防雷引下线与圈梁钢筋焊接?
答:需要计算焊接的工程量。
2.均压环定额只有“利用圈梁钢筋”,能否直接在此定额中加入主材-25*4扁钢即可?
答:针对你的工程,没有必要单独设置均丫环,可以直接利用圈梁钢筋,这个扁钢可能是从圈梁钢筋引到等电位盒的材料。如果是引到等电盒的按照接地母线的定额考虑。
3.防雷引下线,每利用柱主筋2根或4根的,是否算作一处跨接?引下线延长米是按2根算还是4根算,或者一根算?
答:没有跨接的工程量。
定额规定为2根为一个定额的单位,超过两根的工程量相应的换算。如4根则为4/2=2,原来的工程量*2。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:24:10 | 显示全部楼层
谢谢冰版的答复!
不过设计说明中,明确要求8层以上,沿建筑物四周圈梁钢筋中敷设-25*4扁钢,作均压环的,工程部、监理及施工方也都没有提出出要修改。真是浪费啊!
支付进度款时审计部门只能按图计算了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:24:10 | 显示全部楼层
这个是设计的重复或者说明不清楚,成本管理部门有必要搞清楚的。