电缆头制作安装问题

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老问题了,但还是想请教一下有关电缆头的制作安装问题,希望各位前辈给个明确的解释:
根据定额,电缆头制作包括三种,干包式、浇注式、热缩式
对于浇注式电缆头适用电缆没有什么问题,主要在选择干包式和热缩式电缆头的问题上:
根据定额,干包式电缆头一般适用于塑料或橡皮绝缘低压电缆,热缩式电缆头适用于交联聚乙烯电缆及各种电缆,根据定额解释,一般电缆头制作安装最好套热缩式电缆头,但在实际施工过程中主要还是采用干包式的电缆头。请教一下,怎样套用比较合理,比如以下电缆型号:
YJV-3*185+2*95
YJV-1*300
YJV-5*10
YJV3*2.5
此外,像小电缆套用35mm以下电缆头是否需要乘以系数?

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:24:12 | 显示全部楼层
做预算是按定额规定套用定额,结算时一般根据实际情况套用定额
YJV-3*185+2*95 240户内或户外热缩式电缆头
YJV-1*300 400户内或户外热缩式电缆头
YJV-5*10 35户内或户外热缩式电缆头
YJV3*2.5 35户内干包式电缆头
小电缆套用35mm以下电缆头是否需要乘以系数?不乘

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:24:13 | 显示全部楼层
YJV3*2.5 小于10M2 应该套控制电缆头