海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 497|回复: 3

大家对管路中增加的盒子怎么计算的啊?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意思是除了开关插座外,按规范增加的中间接线盒子,这部分量比较模糊,不可能照图一一计算,大家都用什么方法啊?

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:24:16 | 显示全部楼层
本人做预算时,对于过路接线盒,大概估算一下数量即可。
管子和弯头超过一定长度和数量都要增加接线盒(看规范)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:24:16 | 显示全部楼层
供楼主参考:
线管敷设超过一下长度时,增设中间接线盒
1.管长超过30m且无弯时;
2.管长超过20m,中间只有一个弯时;
3.管长超过15m,中间有2个弯时;
4.管长超过8m,中间有3弯时。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:24:16 | 显示全部楼层
你哪的定额,难道没有接线盒这一项吗。我用的石油定额,一般子目都有!有一个算一个。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 01:35 , Processed in 0.026583 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表