大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子目.钢管连接处不套接地跨接线子目,因子目工作内容包含接地.或者二者都要套接地跨接线子目,小弟愚笨,想听听大家高见.

回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求 外,连接处不跨接接地线,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
以下是引用zhaolei08在2008-11-17 10:27:00的发言:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要...请说明规范的名称,便于大家了解和查找

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
以下是引用冰临城下在2008-11-17 12:38:00的发言:[quote]以下是引用zhaolei08在2008-11-17 10:2...请说明规范的名称,便于大家了解和查找
《建 筑电气工程施工质量验收规范》14.2.8条

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
我刚才查了规范,14.2.8条是针对防爆钢管而言,普通钢管不能一慨而论.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
以下是引用xjl5666在2008-11-16 21:14:00的发言:大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子...电气安装中的钢管敷设,铁线盒连接处必须做跨接线,钢管连接处如果是丝接时也应做跨接线;但二者都不能套用跨接线子目;因定额子目中已包含该工作内容

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
6楼说的很有道理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
以下是引用xjl5666在2008-11-16 21:14:00的发言:大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子...这个问题是这样的:
1、镀锌管跨接施工:用不小于4mm2的黄绿双色的铜导线两端用卡子固定连接,如果是管与线盒则用卡子与小螺栓连接。不准焊接。
2、非镀锌管跨接:管与管连接可以利用圆6的钢筋焊接两端,搭接长度不小于6倍的钢筋直径。管与线盒连接钢筋分别与管、线盒的棱焊接,搭接长度不小于6倍的钢筋直径。切忌不可与线盒的平面焊接会焊透的。