海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 417|回复: 8

关于电井电缆套定额的争议

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑的电井中敷设的电缆,大家套的什么定额?我觉得套竖直电缆通道的那个定额好高哦,不合适,各位套的什么定额?

回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支撑固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件的,应套用电缆其他敷设方式并乘以系数1.2。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
冰临城下,非常感谢你的回答。你能不能再举例说说哪些是属于竖直通道的呢?为什么电井不属于竖直通道呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
采用支架支撑固定电缆的方式,称为竖直通道,这个有别于竖直通道电缆桥架内敷设。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-18 23:24:52 | 显示全部楼层
应套用电缆其他敷设方式并乘以系数1.2。
我不知道为什么要*1.2?
定额书上只有铝芯电缆敷设铜芯电缆敷设控制电缆敷设几种方式,没有你说的那些内容可选?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层
竖直通道电缆敷设执行相应定额子母,但是人工工日系数乘以3.0

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层
难道河南的定额电气竖井内的电缆要乘以系数1.2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层
如果在未全封闭前安装的,不需要套。如果是在砼六面全浇捣完之后(留有门)安装的,应该计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层
各个地区的规定可能不尽相同,上海原来的93定额是这样规定的:沿竖直通道电来敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,(个人理解:不是所有的高层建筑都可以适用的,竖直通道应该是一个封闭的上下通透的安装空间,而不是我们常说的强电井--中间有砼分层,至于是否采用桥架敷设与否,应该不是界定竖直通道的标准。)
另,1.2的系数,应该是原来的铜芯电缆的系数,新定额应该已经不存在这样的问题了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报