我现在正在作一个厂房的电气安装预算,一共有9个厂房,厂房和厂房之间电缆采用铠装电缆直接埋地敷设,我记得在现场的做法就是:1、挖电缆沟(埋深0.7米);2、最底层铺沙盖砖;3、敷设电缆;4、回填电缆沟即可。想请问各位DX这样的施工步骤怎样套定额,我用的是深圳2003安装定额。另外我已经将每条沟内有几条电缆分段算出来了,按照1~2根和每增加一根已将土方量算出,想问一下定额中“铺砂盖保护管”和“揭盖盖板”这两个定额如何套?感谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-18 23:25:04 | 显示全部楼层
说一下山东的计算:
电缆沟内铺砂盖砖
1) 电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板以沟长度“100m”为计量单位。
2) 电缆沟盖板揭、盖按每揭或每盖1次以延长米计算,如又揭又盖则按2次计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:25:04 | 显示全部楼层
按照电缆沟内铺砂盖砖的定额子目执行

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:25:04 | 显示全部楼层
首先感谢冰大版主的回复,另外还想问问在这个厂区里弱电电缆也是直埋(埋深0.8米),但弱电是全部穿钢管,且6根并排敷设,这样的可以和强电套一样的定额吗?6根管的话是不是可以看成6根电缆那样计算土方量呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:25:04 | 显示全部楼层
电缆埋地敷设时,其电缆间距有要求的,
埋设的钢管都是紧挨在一起敷设并用接地扁钢连接在一起的
挖沟宽度是不一样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:25:04 | 显示全部楼层
“铺砂盖砖是对直埋电缆讲的,施工步骤是挖完沟铺砂,放缆再铺砂,在放砖,目的是为了使电缆在砂中间保护电缆不接触坚韧的东西,盖砖也是为了保护电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:25:05 | 显示全部楼层
以下是引用凤凰待涅磐在2008-11-21 8:51:00的发言:我现在正在作一个厂房的电气安装预算,一共有9个厂房,厂房和厂房之间电缆采用...可计算铺砂盖砖工程量,不可计算揭盖盖板,这个是相对地沟敷设而言的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:25:05 | 显示全部楼层
挖土方可以通过实际签证来做套土建定额,安装的铺沙盖砖是指电缆上下的保护,揭盖板可能用于修复如需揭盖板时才能套用.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:25:05 | 显示全部楼层
以下是引用凤凰待涅磐在2008-11-21 8:51:00的发言:我现在正在作一个厂房的电气安装预算,一共有9个厂房,厂房和厂房之间电缆采用...挖土方可以根据定额的计算规则执行。如果是直埋的电缆,还需要套用铺沙盖砖的定额子目。如果不是直埋的,电缆沟敷设的需要套用揭盖盖板的定额子目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-6-18 23:25:05 | 显示全部楼层
quote]以下是引用凤凰待涅磐在2008-11-21 8:51:00的发言:
施工过程应该是先挖沟、铺沙、敷设电缆、铺沙、盖砖(定额中所说的保护管)、然后再回填。所以你应该套定额:电缆沟挖填土方量(按照1~2跟和每增加一根计算,单位m;深度参照设计或规范,土质成分根据现场实际核定);电缆敷设;铺沙盖砖1~2根,每增加一根的工程量套定额。定额中的保护管应该是有的电缆在穿越公路或者其他特殊位置时需要加套管的定额,揭盖盖板是有的铠装电缆是做了电缆沟的,电缆沟就会有沟盖板,你们是直接回填就不需要套此定额。