海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 436|回复: 7

再问电气预算学习中的几个问题

[复制链接]

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,最近又遇到以下几个问题,特向大家请教:
1.定额有说明“竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑、火炬、高塔灯的电缆敷设工程,定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,计算工程量时应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算。”
问:①穿越过竖井的电缆如何理解,指的是什么意思?②假设一根电缆总长100m,其中有80m在竖井内,该如何套用定额?
2.定额有说明“高层建筑屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额。”
问:如何理解?高层建筑屋顶的避雷针也按其长度执行避雷网项目?
3. 问弱智问题:电源线有4根,进户处装几个避雷器?应该就是4个吧?
――我是山东的。

回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层
1.定额有说明“竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑、火炬、高塔灯的电缆敷设工程,定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,计算工程量时应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算。”
问:①穿越过竖井的电缆如何理解,指的是什么意思?②假设一根电缆总长100m,其中有80m在竖井内,该如何套用定额?
答:穿越竖井的电缆是指穿过电缆井的那部分长度;
穿越电井的长度为80米,套用相应的定额,注意区分电缆桥架敷设与竖井敷设的区别。
2.定额有说明“高层建筑屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额。”
问:如何理解?高层建筑屋顶的避雷针也按其长度执行避雷网项目?
答:这个是指屋面的避雷网。避雷针有避雷针的项目可以套用的,两个是不同的概念。
3. 问弱智问题:电源线有4根,进户处装几个避雷器?应该就是4个吧?
答:如果需要设置的话,根据设计走。至于你说的进线是四根,四根什么线?没有说清楚。
通过上面的几个问题,可以说明你需要继续学习工程量的计算规则,熟悉运用。各个分部的计算规则适用于各个不同的分部,不能相互混用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的解释,最后一个问题中的四根线是三火一零,我主要是想问零线是否需要接避雷器?(我认为应该接)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层
请问冰版主一个实际的问题,就一楼的提问,假如那根电缆从下往上放,经过80米竖直通道,再向上或平行穿10米才到目的地,请问竖直通道电缆敷设是80米还是90米呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层
以下是引用xjl5666在2008-11-18 12:41:00的发言:请问冰版主一个实际的问题,就一楼的提问,假如那根电缆从下往上放,经过...按冰斑竹的意思,应该算80米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层
以下是引用xjl5666在2008-11-18 12:41:00的发言:请问冰版主一个实际的问题,就一楼的提问,假如那根电缆从下往上放,经过...我觉得应该是90米,我记得看过一本书上说一句话,原句怎么说的,不记得了,出处也不记得了,意思是哪种敷设方式为主,全根电缆就是按什么方式敷设,既然在竖直通道是80米,占了很大部分,那就应该按竖直通道长度为90米来套用定额。所以对于第一个问题应该是按100米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:25:13 | 显示全部楼层
以下是引用66200645在2008-11-23 18:27:00的发言:[quote]以下是引用xjl5666在2008-11-18 12...我觉得应该是90米,我记得看过一本书上说一句话,原句怎么说的,不记得了,出处也不记得了,意思是哪种敷设方式为主,全根电缆就是按什么方式敷设,既然在竖直通道是80米,占了很大部分,那就应该按竖直通道长度为90米来套用定额。所以对于第一个问题应该是按100米。
我也记得有这样的解释;就是目前找不到了;呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:25:14 | 显示全部楼层
电力及控制电缆电缆均区分一般及竖直通道敷设。竖直通道敷设指电缆沿竖直方向敷设高差大等于24m的情况。
竖直通道电缆长度应计算穿越长度。即在满足说明中竖直通道电缆敷设条件下,穿越竖直通道的电缆长度(包括穿越后水平敷设部分)
所以我觉得最少是90米,我一般按全长算

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 15:22 , Processed in 0.027245 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表