关于调试

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一电房内有几面低压配电屏,各个配电屏用铜排连接。配电屏内有避雷器、电容器、断路器等等元件。
请问,我在记取调试费用时,在套了送配电装置系统调试这个子目之后,还需不需要套电容器、避雷器的调试子目。另外配电屏上的母线用不用套母线调试这一项。

回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:25:36 | 显示全部楼层
三、送配电设备调试中的lkv以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
十、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试定额乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器按同容量的电力变压器调试定额额乘以系数1.2。3-10kV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。
你的问题上面应该可以找到答案,母线调试和避雷器电容器接地装置在一个定额里(母线避雷器电容器接地装置调试1KV以下),计算单位有“段”和“组”应具体对待了。