请问:高层建筑电缆敷设
配电房低压柜出线至楼层动配电箱电缆敷设 YJV-0.6KV/1KV-4*185+1*95 PC100 FC/CT是什么敷设方式 ?PVC管?桥架?两者都有?

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:26:23 | 显示全部楼层
PC100应该是指电缆穿DN100硬质聚氯乙烯管敷设的意思,FC指沿天棚敷设,CT是沿桥架敷设,不对之处请大家指正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:26:23 | 显示全部楼层
两者都有,一般都是电缆出线至竖井竖向敷设都是沿线槽敷设的,每个楼层水平那一段是沿PC100管敷设的
或者说电缆的主体是沿线槽敷设,末端穿管敷设

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:26:23 | 显示全部楼层
谢谢,长知识了,那TBM1-250S/3P TBM1-630H/3P 是什么意思?是什么开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:26:23 | 显示全部楼层
还有 TBB1-25K-32A/1P是什么开关?有没有相关资料介绍一下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-18 23:26:24 | 显示全部楼层
以下是引用花儿开了在2009-4-23 17:14:00的发言:请问:高层建筑电缆敷设 配电房低压柜出线至楼层动配电箱电缆敷设 YJV-0...沿桥架和pvc 管道敷设。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-18 23:26:24 | 显示全部楼层
FC指沿天棚敷设,CT是沿桥架敷设

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-18 23:26:24 | 显示全部楼层
FC:暗敷在地面或者地板内
CE:沿天棚敷设
CT:用电缆桥架(或托盘)敷设

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-18 23:26:24 | 显示全部楼层
以下是引用honghuawu在2009-4-23 21:07:00的发言:PC100应该是指电缆穿DN100硬质聚氯乙烯管敷设的意思,FC指...FC不是天棚敷设,而是沿地面暗敷。
参见:
《常用的电气导管、线路敷设标注方法》http://blog.zhulong.com/u/904727/detail4174391.htm

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:26:24 | 显示全部楼层
FC是沿地面敷设