海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 531|回复: 9

请教2个预算问题

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、消火栓系统需要调试吗?若需要该怎样记取调试费?
2、江苏计价表:
立式小便器安装自动冲洗,分3个子目:计量单位10组
[8-423]:一联,综合单价:1559.44
[8-424]:二联,综合单价:2356.19
[8-425]:三联,综合单价:3074.56
这里的:“一联”是否指独立的一套立式小便器?
若是3套立式小便器安装成一排,工程量计为3套还是1套?
若上题的答案是1套,那磨4套立式小便器安装成一排,套8-425定额,如何调价?是用内插法吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
以下是引用dahui99在2007-3-31 10:15:00的发言:1、消火栓系统需要调试吗?若需要该怎样记取调试费? 2、江苏计价表:立...答:1、消火栓系统肯定需要调试的,可以按照定额子目套价,定额子目是以系统为单位的。
2、"一联”即指独立的一套立式小便器。若是3套立式小便器安装成一排,工程量就应该计算为3套。4套立式小便器安装成一排,可以按照计价软件自动换算的呀,应该是采用内插法计算的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
立式小便器安装自动冲洗,分3个子目:计量单位10组
[8-423]:一联,综合单价:1559.44
[8-424]:二联,综合单价:2356.19
[8-425]:三联,综合单价:3074.56
为什么独立安装与成排安装的综合单价相差那磨大,
2个独立安装,综合单价才1559.44*2=3118.88
2个安装成排的,综合单价是2356.19*2=4712.38

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
水灭火系统控制装置调试,计量单位:系统
[7-200]200点以下
例如:系统采用的是消火栓系统,此时这里的点是不是指消火栓的数量?
灭火器需要计算调试费吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
我觉得以上说的不妥,如果我猜得不错应{8-422}应该是普通小便器,三个或四个独立的小便器应套8-422。所谓一联、二联、三联是指共用一个高位水箱的那种。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
消火栓系统是需要调试,不过费用应该在消防电气那一块。单纯管道系统是不许调试的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
消火栓管道是不用调试的,要调试的是消防报警部分和喷淋部分。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
所谓一联、二联、三联是指共用一个高位水箱的那种。
我仔细研究了一下定额确实是这样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
消火栓系统不需要调试,不计取调试费
管道安装只试压冲洗.电气部分才调试
http://www.zaojia001.com/?fromuid=13766
安装造价新天地

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:26:28 | 显示全部楼层
以下是引用dahui99在2007-3-31 10:15:00的发言:1、消火栓系统需要调试吗?若需要该怎样记取调试费? 2、江苏计价表:立...楼上几位说的很有道理:消防水系统只有喷淋系统需要调试;两联、三联立式小便器是属于共用一个高位水箱的几套;

回复 支持 反对