关于避雷

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
避雷引下线引用柱内2根主筋焊接时,算工程量延长米时可以乘以二吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
不能剩二,避雷引下线定额是按每个柱内二根主筋引下线考虑的,如超出二根,可按系数调整

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
以下是引用xueyi2113在2008-4-3 15:47:00的发言: 避雷引下线引用柱内2根主筋焊接时,算工程量延长米时可以乘以二吗?...柱内钢筋焊接2根,每两根为一处,不能乘以2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
不能乘以2,如果设计的柱内主筋小于14的话需要焊接4根,工程量可以乘以2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
引下线工程量85×6×2=1020m
②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
其工程量计算方法:
⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:
L×n ---------(a)钢筋全长
⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)
(L×n)/6 -------- (b)连接处
⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
[L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:
d=b+c
=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4
=(350×2)/4+[350×(2-1)]/4
=175+88
=263(处)
③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
④接地调试工程量计算
根据规范:
a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:
网长(外围长度)=(30+90)×2=240m
试验单位=网长/50=240/50=4.8
本工程接地网可按5个系统计算调试费用。
c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,套用接地装置调试子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用接地极调试子目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。算工程量延长米时可以乘以二。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
定额是算的是单根引下线,在计算柱内2根主筋引下的时候需要工程量乘2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
避雷测试的时候,为什么测量的几个点,数据有些不一样啊?
有2个点插在土里面,应该是什么土质,怎么个插法?是不是场地的土质不一样,结果也不一样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-18 23:26:35 | 显示全部楼层
谢谢5楼的例题解答,很有益处