消防报警系统调试如何套定额?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防报警系统调试套了自动报警系统调试后,分项的电话分机呀,广播模块调试呀还套不套定额呢?我看定额上面有总的,也有分的。
水灭火控制系统调试定额在什么情况下套?

回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-18 23:27:47 | 显示全部楼层
如果设置独立的电话分机,是要再套定额的,广播模块也要另套定额,不过按解释一般套用定额要打6折。