一个电线管工程量计算的问题

[复制链接]

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个网友问我的问题,发过来大家讨论一下,希望做电气的高手多发表意见:
哥,能请教你一个问题吗?电气管线的量取素来有争议,争议焦点在究竟应按两用电器之间最短直线距离量取还是完全按图纸走向量取,还有在考虑实际施工情况时如何确定那部分图纸上看不到的量。近日我和班组核对月产值,在这个问题上争执不下。此工程所用电气图纸为避免线路凌乱,多采取多个回路从配电箱出来只画一根线,然后在空间比较大的地方再把各个回路分开,有很多回路若按图走,明显多走了。我均是按两用电器之间最短直线距离量取长度的,班组认为此工程强电、弱电管线均比较多,相互交叉严重,为避免管子交叉太多超出板厚,所以有很多地方都绕了路,就是全按图算也比实际的少,这确实是事实。班组建议全部按实际做的算,那显然是行不通的,一是不可能他们怎么做就怎么量取,二是根本不可能去现场一根根管线量取。我实在是不知如何是好了。我在此先谢过了。

大家好才是真的好
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
网友已经发布到网上了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
应该参照图纸,并结合实际的走向计算,一般完全按图量则比实际多,而取取两点间最短则比实际少,都是不合理的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
一般预算时按两点距离来计算,在报价时自行考虑

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
结合实际,特别是现场情况,综合考虑才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
个人认为:应按图纸量取,再按规定增加预留,否则实际施工是含不住的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
这是一个实际问题,我一般按图纸,但图上弯的太多则按两点之间量,这样也有好说些.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-18 23:28:26 | 显示全部楼层
电线管的计量,个人理解:
1.两点间的直线计量在单个管线中可以使用,但是还要注意量取时避开卫生间、各类井道等不应穿越的地方,如果有这种情况,应记取绕开的长度。
2.管线多的情况,应考虑拐弯进入配电箱处的统一长度,便于计量,还要考虑上述问题,对于精通施工的预算人员,这些问题应该不是问题。
3.对于长度大于30米及拐弯等规定的中间加接线盒,还要考虑接线盒的位置,来计取此部分的管线,其他还要考虑跟桥架等连接所需的管线及管线是走地面还是顶棚等需区分的垂直距离所需的管线,貌似说的有点

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:28:27 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用31的驴子在2009-12-9 17:21:00的发言:
是一个网友问我的问题,发过来大家讨论一下,希望做电气的高手多发表意见:
哥,能请教你一个问题吗?电气管线的量取素来有争议,争议焦点在究竟应按两用电器之间最短直线距离量取还是完全按图纸走向量取,还有在考虑实际施工情况时如何确定那部分图纸上看不到的量。近日我和班组核对月产值,在这个问题上争执不下。1)此工程所用电气图纸为避免线路凌乱,多采取多个回路从配电箱出来只画一根线,然后在空间比较大的地方再把各个回路分开,有很多回路若按图走,明显多走了。我均是按两用电器之间最短直线距离量取长度的,班组认为此工程强电、弱电管线均比较多,相互交叉严重,为避免管子交叉太多超出板厚,所以有很多地方都绕了路,就是全按图算也比实际的少,这确实是事实。2)班组建议全部按实际做的算,那显然是行不通的,一是不可能他们怎么做就怎么量取,二是根本不可能去现场一根根管线量取。我实在是不知如何是好了。我在此先谢过了。
看完以上讲述说一下我的个人观点:我认为第1)点图纸的画法是对的,但你在测量时应该考虑到绕道布管,毕竟导管多层重叠在施工中是要避免的;再有预留洞口的避让也是要增加导管长度的;再有个别梁顶钢筋离模板间距太小,梁顶又不能布管也是要绕的。这些损耗在预算损耗量上是包不住的,应该合理考虑。第2)点班组建议全部按实际做的算,那也是你完全按图纸就进尺寸量与实际工程量差距太大,在合理绕道的情况下是应该综合考虑的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-6-18 23:28:27 | 显示全部楼层
我们这一直都是直线量的,施工过程中需要稍微让一些,所增加的量都是很少的,定额所给的损耗也远超实际损耗,一般都是不给增加的!但是在施工中确实增加的量太大的话也应根据实际考虑!