海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 554|回复: 4

几个定额套用问题

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、重庆地区99市政定额中有砼排水管安装,但在实际施工时用双壁波纹管,这种能情况是否调整相关人材机价差,没有找到相关的定额解释。
2、重庆地区99安装工程定额中,其只有塑料管及金属给水管道安装定额子目,没有PP-R管,一般预算都套用工业管道中的热风焊,但审计时有些审计人员套用热风焊需乘以一个小于1的系数,一直没找到相关依据,还的的审计人员遇到此种情况说是直接套用塑料给水管粘接子目。
3、电气安装工程中,有关接地极(板)的制作,审计要求不套用,但就不知道接地测试板套用哪一项,还有等电位端子箱套用的是端子箱安装还是盒安装?
以上有些没有找到依据,希望有同仁不吝赐教,在此谢过!

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:28:43 | 显示全部楼层
1.工艺不一样,应该按塑料管的子目调整换算。
2.谁用系数,就让谁找依据。
3.同上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:28:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上,希望各位同仁继续发表自己的意见!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:28:43 | 显示全部楼层
我也是2010年应届本科毕业生,现在一家建筑公司实习,做安装预算,但本人所学专业是建筑环境与设备工程(暖通、给排水),对概预算的学习不是很深入,公司有软件,也有人指导。还不错哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:28:43 | 显示全部楼层
1、99定额里面是没有。但也可以借用08定额里面。08定额里面有
2、一般是不准套用热风焊。系数就是自己商量的。一般为0.6左右
3、接地测试板一般套断接卡子