关于黑龙江省小区供热管网管道预算的问题?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、小区室外供热管网保温管道一般套用什么子目?
2、如果套用给排水的室外管道项目,那么保温管件,比如冲压弯头、三通、变径是否还要套用工艺管道的管件安装?
3、管道焊接接口是否还要X光探伤

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:28:54 | 显示全部楼层
山东03定额规定:
第一章采暖管道安装说明
1:“一、本章适用于热媒为水、蒸汽的采暖管道安装,分室内、室外两部分,共计73个子目。”
很显然,应该套用采暖管道。
2:“六、室外管道安装未包括管道支架,按本章管道支架项目另行计算。”
3:管道保温及其外保护层,根据设计要求,应按第十一册相应项目计算。
4:管件不用另计,已经综合包括了。
5:不需要X光探伤,工业管道才需要。

回复 支持 反对