先了解一下这两个概念
操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。
基数:人工工日*超高系数
高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费
有两个疑问,请知道的帮个忙:
1、超高系数大于5米,算出来的基数是超过5米的管道部分的人工吗?这样的话一趟管道要分开算了,是吗?
2、建筑超高费大于25米才有,30米的建筑是不是只有5米的基数,不胜感激!

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-18 23:29:06 | 显示全部楼层
1、超高系数大于5米,算出来的基数是超过5米的管道部分的人工吗?这样的话一趟管道要分开算了,是吗?
是的,只有安装高度距地面的距离大于5米的工程才计算此费用。
2、建筑超高费大于25米才有,30米的建筑是不是只有5米的基数,不胜感激!
建筑超过25米即可以计算,计算的基数是全部工程量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-18 23:29:06 | 显示全部楼层


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:29:07 | 显示全部楼层
关于超高费,这个需要看当地定额怎么规定的,请楼主仔细阅读当地定额说明。
以山东03定额为例:
第二册超高费用备注:不扣除5m以下部分的工程量。(超过5m操作物至第一个控制点的
全部管线量)
第六册:超过部分的定额人工和机械×1.30
第七册:定额中操作物高度超过5m时计取,不扣除5m以下工程量的定额人工
第八册:定额中操作物高度以距楼地面3.6m为限,超过时计取,不扣除3.6m 以下工程量
的定额人工
第九册:定额中操作物高度距楼地面超过6m时计取,不扣除6m 以下工程量的定额人工
以上可见,第六册里是需要扣除20m以下的那笔费用
其他册里却不需要扣除
如果需要扣除的话最好是分开计算,这样明了一些。
关于高层建筑费用,确实是以全部工程量为基数的,不要扣除。

回复 支持 反对