案例1
某电缆敷设工程,采用电缆沟铺砂盖砖直埋并列辐射5根VV29(4*50)电力电缆,如下图5.12所示,变电所配电柜至室内电缆穿SC50钢管做保护,共5m长。室外电缆敷设共100m长,中间穿过热力管沟,在配电间有10m穿SC50钢管保护。试列出概算项目和工程量,并计算直接费。
书上解答:
电缆沟挖填土方量工程量:[(0.45+0.153*4)*100+(0.06*5+0.3*2)*0.9*15]m3=117.68m3
我的问题:(0.06*5+0.3*2)*0.9*15这个计算式是什么意思?特别是0.06,5,0.3,2这四个数我都不知道哪里来的。0.9是沟的深度吧,15是沟在室内的长度吧。请大家教我一下。
案例2
设某综合楼照明线路设计图纸规定采用BV2.5mm2铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿SC20沿着墙暗敷设,管内穿线4根,钢管敷设长度为872m,计算管内穿线工程量。
书上解答:BV2.5mm2导线长度为(375+1.5)m*4=1586m
我的问题:375和1.5是什么意思我不太清楚,怎么来的?
还望大家赐教。谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:29:08 | 显示全部楼层
谢szgsd版主
这些数据我目前还没在计算规则上看到
我之前以为应该是跟室外一样挖填土方差不多的
只是长度变为100+15m就行了
原来室内室外还不一样么
这几个数字一般都是通用的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:29:08 | 显示全部楼层
我没贴错估计是书上错了
之前我不敢确信,我以为我的水平太菜了不会而已
一个是埋电缆一个是埋管
嗯,有点恍然大悟的感觉呵呵
谢谢斑竹!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:29:08 | 显示全部楼层
以下是引用szgsd在2010-4-29 10:04:00的发言: [quote]以下是引用30869092在2010-4-2...看清楚题目啊
室外是埋电缆;室内是埋管。计算规则应该有所不同,是不是不同以你的定额为准。
还是一楼那个图,还有点问题请教下版主呵呵。
查定额知道,电缆预留方面,进建筑物2m;进变电所进线、出线1.5m;电缆进入沟内1.5m;高压开关柜及低压配电箱2m;电力电缆终端头1.5m
那么,电缆埋地敷设工程量为L=(100+2.0*2+1.5*2+1.5*2+2.0*2+1.5*2)*(1+2.5%)=599.65m
以上是书上的解答
看样子又有错误。
不过我想问的是,变电所进线出线预留是2*2?不是2么?电缆沟内为什么是1.5*2?这几个乘以2我都不是很明白。麻烦版主啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:29:08 | 显示全部楼层
0.06是指钢管的外径,5为根数,0.3*2为埋管两侧的操作空间,所以沟宽为:0.06*5+0.3*2,0.9为埋设深度,15为长度。