给排水管道工程:
定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘系数
电气设备安装工程:
工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外);操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。
现在手上有一工程,举2个实例在说:
生产车间单层,层高6m,单根室内雨水管高度为6m,请问超高费按6m的长度计取吗?
生产车间内的配电箱走WC/CE/CC的方式引线到配电室照明,配电室的高度为4.5m,请问此时超高费时按整个线路计取超高费吗?
鉴于以前我提问,别人要求不要送答谢币,可能他理解处别的什么意思,所以在此说明一下
送答谢币的意思,只是为了表示我对解答我疑问的热心网友的感谢,并没有其他意思!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-18 23:29:26 | 显示全部楼层
1.单根室内雨水管高度为6m,超出部分为1m,以1m的人工费的33%计算出超高费
2.配电室室内高度为4.5m,属5m以下,因此,不应计算超高费。引线线路在室内的,也要以各层的标高为准,不超过5m的,不计算超高费用,超出部分,计算,不能以整个线路计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-18 23:29:26 | 显示全部楼层
以下是引用179556513在2010-6-29 11:09:00的发言: 1....一般二册与八册的超高高度是不同的,具体各地高度多少以定额说明为准
(一般给排水3.6m、电器安装5m为分界点)

回复 支持 反对