五芯铜芯电缆头制作安装=普通电缆头制作安装定额基价*1.2(铜芯电缆)*1.3(五芯电缆)能否按照此方法?小型电力电缆(小于等于10mm)能否按照控制电缆套用定额?

回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-18 23:29:29 | 显示全部楼层
电缆头制作安装不考虑芯数,只有铜芯和铝芯的区别。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-18 23:29:29 | 显示全部楼层
以下是引用zhaolei08在2008-11-5 15:35:00的发言:五芯铜芯电缆头制作安装=普通电缆头制作安装定额基价*1....各个地区有差异,具体应根据当地的定额规定。例如,安徽省2000安装定额说明中写道:
“四、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。
“五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。”
有一种说法:10mm2以下的电缆不计算电缆头,定额材料已包括接线端子。
另外,电力电缆与控制电缆是两码事,我觉得电力电缆不能套用控制电缆的定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-6-18 23:29:29 | 显示全部楼层
3楼说的很详细,陕西省的定额大同小异,10平方以下的套用控制电缆头的子目?我是第一次听说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-6-18 23:29:29 | 显示全部楼层
16平方以下的电缆用接线端子压接,不套电缆头制作和安装

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-6-18 23:29:29 | 显示全部楼层
16平方以下的电缆用接线端子压接,不套电缆头制作和安装

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-18 23:29:30 | 显示全部楼层
16平方以下的电缆用接线端子压接,不套电缆头制作和安装

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-18 23:29:30 | 显示全部楼层
以下是引用zhaolei08在2008-11-5 15:35:00的发言:五芯铜芯电缆头制作安装=普通电缆头制作安装定额基价*1....要看具体场所的,在照明箱接线,一般不做电缆头的,所以不套!
在电缆进配电房的出线柜,所有的电缆必须做电缆头的,所以要套的!
不能一概而论的!
我说的是浙江省定额!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-18 23:29:30 | 显示全部楼层
说 明
2.8.1 本章定额包括电缆沟挖填、人工开挖路面、电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板、电缆保护管敷设及顶管、桥架安装、塑料电缆槽、混凝土电缆槽安装、电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装、电缆防腐、缠石棉绳、刷漆、剥皮、铝芯电力电缆敷设、铜芯电力电缆敷设、户内干包式电力电缆头制作、安装、户内浇注式电力电缆终端头制作、安装、户内热缩式电力电缆终端头制作、安装、户外电力电缆终端头制作、安装、浇注式电力电缆中间头制作、安装、热缩式电力电缆中间头制作、安装、成套型电缆头安装、控制电缆敷设、控制电缆头制作、安装等内容。
2.8.2 本章的电缆敷设定额适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册C.2.10章有关定额另计工地运输。
2.8.3 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。
2.8.4 电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。
2.8.5 本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。
2.8.6 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
2.8.7 电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。
2.8.8 桥架安装:
2.8.8.1 桥架安装包括运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。
2.8.8.2 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不作调整。
2.8.8.3 玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。
2.8.8.4 钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。
2.8.8.5 不锈钢桥架按本章钢制桥架定额乘以系数1.1执行。
2.8.9 本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10kV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行定额。
2.8.10 电缆敷设定额及其相配套的定额中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计和工程量计算规则加上定额规定的损耗率计算主材费用。
2.8.11 电缆鉴别仅适用于将配网中已经运行的10kV电缆解口接入其他变配电设备和工程中修复10kV故障电缆的计价。
2.8.12 公称直径φ100以下的电缆保护管(塑料管无混凝土基础暗敷除外)敷设,执行本册C.2.11章配管配线相应子目。
2.8.13 本章定额未包括下列工作内容:
2.8.13.1 电缆沟、电缆井的砌筑;
2.8.13.2 机械顶管,发生时按施工组织设计方案另行计算;
2.8.13.3 隔热层、保护层的制作安装;
2.8.13.4 电缆冬季施工的加温工作和在其他特殊施工条件下的施工措施费和施工降效增加费。
2.8.13.5 吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应定额另行计算。
工程量计算规则
2.8.1 接地极制作安装以"根"计算。其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
2.8.2 接地母线敷设,按设计长度以"m"计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
2.8.3 接地跨接线以"处"计算。按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按"一处"计算。
2.8.4 避雷针的加工制作、安装,以"根"计算。独立避雷针安装以"基"计算。长度、高度、数量均按设计规定。
2.8.5 半导体少长针消雷装置安装以"套"计算。
2.8.6 利用建筑物内主筋作接地引下线安装以"m"计算。每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
2.8.7 断接卡子制作安装以"套"计算。按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
2.8.8 均压环敷设长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以"延长米"计算。
2.8.9 钢、铝窗接地以"处"计算(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-18 23:29:30 | 显示全部楼层
都大同小异的,16以下一般不套的,因为定额中有接线端子,但实际施工中有需要做的,就要增加的,可以随便变的,只要有个理由,可以说明的。