系统形式为TN-S,原配电柜至楼层空调设备配电为3×150+2×70五芯交联电缆,现计划用3×150+1×70四芯交联电缆加1*70单芯交联电缆替代,是否可行?依据?

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:29:35 | 显示全部楼层
可行。只是你多了一根电缆,穿管是不是要放大了,而且电缆成本相对来说也高了,安装费用也上去了, 一般设计和建设单位不采用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:29:36 | 显示全部楼层
依据就是满足其功能性要求了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:29:36 | 显示全部楼层
完全能满足使用功能,听说有些国家电缆的PE线就是单独敷设的。