防雷及接地装置计算规则
1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算,一般在三类土以上的地方使用钢管接地极你必须使用管帽,管帽一般是厚度6MM,直径80--90的钢板组成。
2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算工程量,计算主材费时应另增加规定的损耗率。
3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。
5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。
6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。
避雷小针各省执行有差异,浙江省是按“接地跨接”子目乘以系数执行,小针按主菜计入!
9、均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均压接地的圈梁
中心线长度,以延长米计算。
10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱
子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。
12、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位,必须按设计要求。
13、接地网的调试规定如下:
(1)接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一个体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,虽然最后也将
各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。
(2)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。
(3)独立的接地装置按组计算。如一台柱上变器压有一个独立的接地装置,即按一组计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
本人综合了一些不同的看法,在这里抛砖引玉,希望大家指正!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
总结的很好啊,楼主真是个有心人。
防雷接地的内容确实比较多,我在工作中也遇到了一些问题,希望大家指教。
一、许多电气设备接地是从地下接地母线上连接一段镀锌扁钢引到地面上,再与设备相连,这段镀锌扁钢 (接地连线)套什么定额,接地跨接算两处对吗?
二、利用基础或独立基础做接地极,需要计算哪些工程量,套什么定额?
三、接地测试点也是在地下(约800深)接地母线上连接一段镀锌扁钢,再接一个测试卡子(断接卡子),然后再连一段镀锌扁钢至散水外一米, 这两段镀锌扁钢 (接地连线)套什么定额,接地跨接算两处对吗?
四、局部等电位连接线敷设(通常为BVR,连接到LEB上的),套配管配线定额对吗?
五、端子板或者就是一小块钢板(弱电接地用的)通过一段镀锌扁钢连接到地下接地母线,这段镀锌扁钢 (接地连线)套什么定额,接地跨接算两处对吗?
六、我算防雷引下线长度时从女儿墙一直算到基础底部(基础与垫层交接处),对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
说到独立接地极调试,我想请教一个问题,大家讨论一下。
工程概况:市政道路上的路灯工程,基础制作时一般每个基础都有角钢接地极,请问在这种情况下需要每座基础计算一次独立接地极调试吗?一次调试几百元呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
浙江省是按六根接地极为一组,接地网接地电阻是按长度划分的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
学习了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
一值对*3.9%的系数持怀疑态度,这儿已经很清楚了,是一定要乘的,以前一直以为是支架长度,我原来的理解是错误的。谢谢LZ

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
以下是引用yangguangnv在2009-9-15 20:18:00的发言:本人综合了一些不同的看法,在这里抛砖引玉,希望大家指正!...把不同的看法标注清楚

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
呵呵呵 学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:29:37 | 显示全部楼层
3楼的问题我也想知道答案

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-5 10:30 , Processed in 0.025063 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表