发表于 2014-6-18 23:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在工程公司。1个萝卜多个坑,什么事都要做。这不基本上自已做的方案都是自已搞预算。做了这么多年预算。那个空调工程中的比例积分阀、压差旁通阀、电动二通阀、液晶房间温控器(带三速开关)、甚至于吊顶风柜、立式风柜、箱式离心风机都不知道套什么定额。
我说下我这么多年是套的什么定额:
1、比例积分阀:我套的是第八册法兰阀与第十册智能调节阀之和。
2、压差旁通阀:我套的是第八册法兰阀与第十册智能调节阀之和。
3、电动二通阀:我套的是第十册电磁阀。
4、液晶房间温控器(带三速开关):我套的是第十册温度开关。
5、吊顶风柜:我套的是第一册离心通风机安装。
6、立式风柜:我套的是第九册落地式空调器。
7、箱式离心风机:我套的是第一册离心通风机安装。
一直没人指点。希望得到达人指点下。

回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:29:45 | 显示全部楼层
呵呵 楼主这些定额都不是很合适,看样子 自己琢磨总有点偏差
1、比例积分阀;2、压差旁通阀;3、电动二通阀:这三种阀门均属于空调水系统的范畴,适用于第八册中的阀门(至于法兰还是螺纹主要看阀门的链接方式)。
4、液晶房间温控器(带三速开关):适用于第二册风盘三速开关子母,至于液晶显示还是档位式只是主材不同罢了。
5、吊顶风柜;6、立式风柜;7、箱式离心风机:均属于9册的风机项目。
注意事项:一。风机子目1册和9册区别,1册一般用于工业专用,9册一般用于民用的暖通系统。
二。10册自动化通常用于工控,民用还是8册 6册,当然像压力表 温度计常用的简单仪表可借用10册子目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
同意2楼观点,安装工程的定额基本上是按专业分的,做某专业预算优先考虑其分册的定额,分册内没有的,再根据其施工工艺选用相近定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
4楼的你应该是同意第3楼的。因为2楼说的空调器分吊顶式;落地式;墙上式;按重量分多个子目。太便宜了。比公司内部定额还少。所以我一般不套。对于3楼的关于比例积分阀等规类为第八册法门定额。我有不同看法,比例积分阀、压差旁通阀及电动二通阀比蝶阀等要多一个接控制线等工序。如果只是套阀门定额,是不是缺少特征描述而少算了钱。关于第九册风机项。这定额都是按风叶直径。而风叶直径往往是最不容易查到的。所以我都不套这个。而是套第一册的风机项。