我第一次做给排水预算,碰到个问题,希望大家帮我解答下!

图纸的总说明上写着:“室内冷水管及太阳能管采用钢塑复合管连接”

                    “排水管室外和埋地部分采用机制铸铁排水管,柔性连接”

问题一:但是我在图纸上看到给水管的符号都是De32    De25,我问了施工人员说De代表的是塑料管,Dn代表的是钢管,如果De是塑料管,那不是和总说明矛盾吗?套定额是套钢塑复合管还是塑料管.

问题二:图纸上排水管排至室外检查井的管子是距地-0.8m,上面写的是De160的管子,也是塑料管吗?这个不是也和总说明矛盾吗?套定额是套机制铸铁排水管还是塑料管?

回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-18 23:30:20 | 显示全部楼层
按总说明选用相应规格的材料。不过实际结算时还是根据你现场使用的材料作调整的。你在实际施工时可以让甲方监理工程师还有设计院在图纸会审时明确使用材质。结算时按实调整计价

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-18 23:30:20 | 显示全部楼层
问题一:但是我在图纸上看到给水管的符号都是De32    De25,我问了施工人员说De代表的是塑料管,Dn代表的是钢管,如果De是塑料管,那不是和总说明矛盾吗?套定额是套钢塑复合管还是塑料管.

答:De表示塑料管的外径,如果是钢塑复合管就套用镀锌钢管的定额子目。

    Dn表示公称直径。

问题二:图纸上排水管排至室外检查井的管子是距地-0.8m,上面写的是De160的管子,也是塑料管吗?这个不是也和总说明矛盾吗?套定额是套机制铸铁排水管还是塑料管?

答:按照你的说明,估计是标注错误的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:30:20 | 显示全部楼层
估计是标注错误的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:30:20 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用冰临城下在2010-12-2 11:28:00的发言:

问题一:但是我在图纸上看到给水管的符号都是De32 De25,我问了施工人员说De代表的是塑料管,Dn代表的是钢管,如果De是塑料管,那不是和总说明矛盾吗?套定额是套钢塑复合管还是塑料管.

答:De表示塑料管的外径,如果是钢塑复合管就套用镀锌钢管的定额子目。

Dn表示公称直径……

钢塑管如果是螺纹连接,可以套用镀锌钢管螺纹连接子目;如果是沟槽连接的,可以套用补充定额“钢管沟槽连接”相应的子目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:30:20 | 显示全部楼层
谢谢大家帮我解答!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:30:20 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用fmdyy在2010-12-2 11:54:00的发言:

谢谢大家帮我解答!!!

       希望多来转转,与大家一起交流了

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-7 07:49 , Processed in 0.035911 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表