电缆接头套用问题

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电气安装中电缆接头有几种,上海定额有四种方式,请问什么时候套用干包式?什么时候套用热缩式?因为现场已经做完了,不知道他们怎么做的?

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:24 | 显示全部楼层
我觉的需要根据现场实际情况确定套用定额哪个子目,不知道怎么做的,是否可以仔细问一下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:24 | 显示全部楼层
一般低压室内安装都用的干包式的,高压的才用热缩或冷缩式的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:24 | 显示全部楼层
可以根据设计要求及地区工艺要求套定额,如果是结算的话到现场实地查看。

一般低压电缆头采用干包式,在潮湿的场所或要求价高的项目采用热缩式,高压电缆头一般采用热缩头,要求较高的项目采用冷缩头,浇注式现在一趋于淘汰,一般不采用。热缩头和冷缩头有室内电缆头和室外电缆头之分。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
户内干包式电力电缆头适用于塑料和橡胶绝缘低压电缆;

户内浇注式主要用于油浸式绝缘电缆(一般不用了);

热缩式适用于0.5~10KV的交联聚乙烯电缆和各种电缆(一般高压用)

回复 支持 反对