海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 682|回复: 1

关于地下室内管道施工的一些讨论

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-18 23:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了一点小迷茫 特向大家请教,地下室内采暖管道应该怎么套项(说明一下  工程量比较大 不是单纯的一点立管,横管比较多,且管径比较大),我用的是山东03消耗量。按照室内外管道界限的划分, 地下室内管道应该属于室内管道 在管道的定额套项上也应该套室内管道,但是在这里,地下室内管道和一般的室内管道安装方法不一样,横管比较多 管径比较大 导致了施工时管道支架的含量远远大于定额含量,我测算了一下, 我这个工程支架实际量大约是定额分析量的10倍左右。

如果把支架拿出,管道套室外采暖管,支架另套项,这样比较切合工程实际情况, 但是又与管道室内外划分的界限相互矛盾,有点比较纠结,请大家也给分析一下

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-18 23:30:31 | 显示全部楼层
我觉得还是套室内管道比较适合,本来就是室内的,你用室外定额,首先人工、管件数量上你就吃亏了;山东的定额我不了解,但根据全统定额来看,采暖定额是第8册,管径大于DN32的,支架已经另外计算了,和楼主的问题不相干,如管件DN32以内,管卡数量多于定额含量或也用支架的话,可以自己调整定额内的管卡含量的啊,最后在编制说明中说明一下就得了。

不知妥否,请商榷!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 16:58 , Processed in 0.021435 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表