海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 584|回复: 3

请你谈谈电气安装管线工程量如何准确计算

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气安装工程图纸设计中,对开关、插座、灯具等电器位置,标高有明确规定,水平位置在图纸中是相对位置,没有明确设计尺寸。

1、根据设计回路分开计算,高度按图纸说明扣减,加上定额规定。

2、水平方向管线,按设计回路分开计算,长度用比例尺按图纸比例进行测量,加上定额规定。

3、按规格汇总垂直和水平管线,就是该项目工程量。

请你谈谈在电气管线计算时,特别是水平方向管线(一般图纸设计时没有明确尺寸,只有相对位置),你是如何计算的?

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:30:45 | 显示全部楼层
我是甲方单位,站的立场不同:肯定直接以图纸直接测量(只要图纸达到我算量的要求就是);

但是,反过来说,假如我是施工单位,当然要根据实际的来,这就要你对实际的施工现场的了解情况了,

例如说:图纸的开关、插座什么的根本就没有画在墙上,你算量的时候当然要沿着墙走;

   系统图往往和平面图有出入(这就要跟现场施工人员联系,究竟是如何布置的;如果是投标算量,就得去函联系招标方或甲方,免得以后扯皮)

总之,你一定要对现场工艺什么的一定要了解。对自己算量就有把握了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:30:45 | 显示全部楼层
在电脑用CAD把现有图纸上的管线统计出来,再根据现场签证和变更单上的内容,加上施工增加的管线,减去施工减少的量(减去的一般很少发生),有人会问:那图纸上都是直线,我们施工总不可能做成直的吧?如果便跟上没有明确的说明的话,那就不是我们考虑的问题了,因为定额书上对材料和人工的量都有上浮,比如说图纸上的DN20的管子是100米,主材会上浮到110米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:30:45 | 显示全部楼层
2L最后所说的指得是主材加上了损耗的量

作为安装的计量,电线及线管现在一般都是在图纸上量,当然,还要考虑线及管的垂直部分。一般来说,电线图上量与实际上相差应该不是太大,总总体的造价影响在可接受范围内。

正常的都是用比例尺或者软件如CAD量取平面尺寸,但到了电梯井道或者设备基础的地方时需要绕开的,量的时候一般按照两点之间直线最短的原则,不需要按照图纸所画的线条。

如果到现场量的话,量出的直线距离一定要加上5%以上的余量,如果再少的话,施工方会有损失。

回复 支持 反对

使用道具 举报