电缆工程工程量计算规则­ (汇总)

­一、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量:­

          ­电缆根数        宽度

       ­1~2­                   0.45­

      每增一根­        0.153­

­二、电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭盖一次以延*米计算。如又揭又盖,则按两次计算。­

三、电缆保护管*度,除按设计规定*度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管*度。­

1.横穿道路,按路基宽度两端各加2m。­

2.垂直敷设时管口离地面加2m。­

3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外加2m­

4.穿过排水沟,按沟壁外缘以外加1m。­

四、电缆敷设定额及其相配套的定额中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计和工程量计算规则加上定额规定的损耗率计算主材费用。­

五、电缆保护管埋地敷设时,其土方量有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的一般按沟深0.9m,沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工作面计算。­

六、电缆敷设按单根延*米计算。­

七、电缆敷设*度应根据敷设路径的水平和垂直敷设*度,另加下表规定附加*度:­

序号­                      项    目­                                               预留*度­                          说    明­

1­        电缆敷设弛度、波形弯度、交叉                         2.5%­                             按电缆全*计算­

2­        电缆进入建筑物内­                                               2.0m­                             规范规定最小值­

3­        电缆进入沟内或吊架时引上预留

回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
这是电缆计算必须考虑的各方面因数,汇总整理在这里,给大家参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
学习了!!!谢谢楼主分享!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
电缆预留量这么多,相对于甲方来说是不是有点亏?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
规范规定的,如果不预留检修余量,一旦电缆头出问题,就会因为没有预留检修的余量而造成电缆长度不够,甲方的损失更大,所以贵方里规定电缆敷设是,必须留置检修部分的长度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
电缆的敷设按这个余量多了点吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
电缆一般是按这个原则计算的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
 、关于电缆敷设中套用垂直通道定额2-622子目与普通电缆子目2-618如何界定:(安徽或全国2000安装定额)
现工程中电缆使用量较多,我公司在一幢18层高层建筑中,电缆敷设在电气竖井中竖直的桥架内(说明:电气竖井每层为长1.8M、宽1.5m、层高为2.9m,且每层竖井有顶及底板,预留桥架洞口,以后做防火封堵)人可以站在井内操作。)
问:这种电缆敷设工艺能否套用竖直通道定额子目?何种情况下套取竖直通道子目。

答:一般的不敷设在桥架内,而直接固定在电缆井里面的电缆执行垂直通道电缆定额子目。