在全统定额消防分册中,消防系统调试部分:
问题一:)计算规则规定:自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制和总线制报警器的点数计算。
问题:自动报警系统装置调试的套用定额的点数确定依据是否就是探测器的总数量+报警按钮的总数量+报警控制器的总数量后得出的数量,比如相加后得数为1330,就应套2000点以下这个定额子目,工程量为1系统?
问题二:)计算规则规定:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。
问题:水灭火系统控制装置调试的点数确定依据是否就是问题一中计算出的1330?还是有别的计算方法?
希望各位高手多多帮忙!谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
这个问题的关键在于:多线制与总线制的区别
问题一:
报警控制器按线制的不同分为多线制和总线制两种;其中:
1、多线制的“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量(楼主所计算出来的点可以认为是多线制情况下的)
2、总线制“点”是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(控制器、报警按钮、模块等)的数量,如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。
问题二:
联动控制器按线制的不同分为多线制和总线制两种;其中:
1、多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量;
2、总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心回复,只是第二个问题还是有点不太清楚,能再详细讲讲吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
浙江省定额有关消防系统调试是这样解释的(与全统是一致的):
1、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制(一般已不用)与总线制报警器的点数计量。
2、水灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置,按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计量。
问题一、二实际上只要看所选用的报警器和联动控制器的点数就行,如报警控制器为(联动型、一体机)JB-QBZ-2002/800-96,该型号中的报警点800点即为所要的报警系统的点数,同理该型号中的联动点96点即为所要的水灭火系统的点数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
呵呵,长了点见识哟

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
可是我手上图纸上的火灾报警联动控制器的型号很简单(JB-3102),是上海松江电子仪器厂的产品。不能从上面看出有多少个点啊!还有我图纸上地下层消防报警系统采用的是二总线制,从接线端子箱里接出一根BV-2*1.5的探测线,直接连上温感器(串联式),没有编址模块的,这样子报警系统调试的点数是不是就要直接去点了啊?
上面的问题是不是可以这样理解呢:没有编址模块的有几个点照算,通过编址模块的就算到模块为止,以一个模块为一个点。
还有一个问题:就是我们开发一个小区,有近十个施工队,而几个地下室和一个人防工程的中央报警器设在一个工程的控制室里。由于工期的不同,当每个工程的火灾报警系统未能与外面中央控制室最终连接时,作为甲方来说,是不能给施工队计取系统调试费的,这样做是不是合理呢?请大家谈谈,我心中好有个数呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
sangyu ,你好!想听听你的高见啊.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
朋友:我们是从事消防施工的,谈谈经验供参考。
1、报警系统调试的点数就直接点了。
2、作为甲方来说,不能不给施工队计取系统调试费的,至少应该参考不同点数以“系统”为计量单位计算。在现场,当每个工程的火灾报警系统未能与外面中央控制室最终连接时,需要每个工程的火灾报警系统独立调试。很麻烦的,施工单位要自己准备小型号的机子进行调试合格。否则,承担安装中央控制室的单位会找麻烦,要你的配合费。我们干过的工程,一期、二期都要计算系统调试费的,不过是分开计算“点数”的。当然也可以将一期、二期的“点数”合在一个系统计算系统调试费。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-18 23:31:36 | 显示全部楼层
问题二:
联动控制器按线制的不同分为多线制和总线制两种;其中:
1、多线制已经很少用了,我认为多线制“点”也是指联动控制器所带的地址数量;
2、总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量(有地址编码的报警器件)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-18 23:31:37 | 显示全部楼层
刚进来就受益非浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-9 23:01 , Processed in 0.027108 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表