请教安装算量中常见的图纸中没有但实际施工中会发生项目

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教安装算量中常见的图纸中没有但实际施工中会发生项目。

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:31:44 | 显示全部楼层
给排水小管径支吊架,风管支吊架;电气各设备与电线管连接的金属软管;配电箱的预埋盒。。。。。等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:31:44 | 显示全部楼层
应该说给排水第8册大于DN32的管道支架,独立法兰片等单独计算;第九册风管过跨落地支架、导流片、风量测定孔及不锈钢通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架,铝板通风管道的制作安装中不包括法兰、其工程量可按相应项目以“kg”为计量单位另行计算。第二册的过线盒、金属软管等。这些多看08计价规范,不是三言两语能说清的。

回复 支持 反对