海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 773|回复: 1

VRV空调控制与电力电缆接室内机与室外机时预留长度是多少

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家VRV空调的控制与电力电缆接室内机与室外机时预留长度是多少?谢谢了

回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:31:44 | 显示全部楼层
工程量计算规则的预留长度作参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-9 23:16 , Processed in 0.021736 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表