关于管道保温工程量计算问题

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008安装定额关于管道保温解释是这样:管道保温已包括阀门、法兰及管件的保温,适用于Φ1200mm以内的管道。
1.设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L...(6)
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L...〔7〕
式中D一直径;
1.033、2.1一调整系数;
δ一绝热层厚度;
L一设备简体或管道长度;
0.0082一捆扎线直径或钢带厚。
问题:
其中L是指延长米吗,还是净尺寸?如果管道保温包括阀门、法兰的所占管道尺寸,那么什么情况下,可以套用阀门、法兰保温定额
子目?请说明一下依据,O(∩_∩)O谢谢

回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:31:51 | 显示全部楼层
请高手参与

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-6-18 23:31:51 | 显示全部楼层
管道保温一般在安装11册附录里面有,直接给出了管道规格的裸管 保温面积和体积 没有必要自己计算。阀门和法兰的保温在损耗里面一般就已经包括了,如果需要单独计算一般也是计算管径的1.5倍长度的保温就可以了。