海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 761|回复: 3

安装工程预算问答(二)

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
十一、在工程投标时,水管管路的支架重量应该怎样计算,一般图纸上都不会标出支架位置,如果按规范计算,工程量又很大,在投标时间短的情况下很难完成,我一般按沿米乘个系数,一般为1.5,请问但有时这种计算会超出实际很多,请问还有其他方法吗?

答:按1m左右间距进行计算,具体所用型钢型号查看图集,上面有说明,这样的计算结果不会很大。
每一万平方米建筑面积按1吨支架计算,指普通住宅,复杂的就得按规范细算了!
室内管道支架DN32以下的已经包含在子目内了,大于32的立管上的支架,层高不超过4米的每层设置一个,平管一般按1.5米至2米设置,转弯处增加,另外还要参照规范规定的多大管径最大架空距离来确定.

十二、系统图中的符号哪一些是对算量有用的?如Ps=131,kX=0.8Pjs=104.8Kw75A105AYJV3×25+16PC32QABV3×10PC32QA等等的符号还有很多,大家有谁可以给我仔细说说吗?
答:一般说来,如果只是算量,掌握下面两个部分就行了~~
“YJV3×25+16PC32QA”是指YJV-3×25+16的电缆穿PC32的管沿墙暗敷(QA);
“BV3×10PC32QA”是指BV-3×10的线穿PC32的管沿墙暗敷(QA)。

十三、控制电缆端头一般在哪个部位有?中间头是指哪?什么叫终端头,中间头?
答:电缆终端头是指在电缆敷设的时候两端连接配电箱之类的设备的时候所做的一个连接和检修的终端头,所以一个系统的一根电缆就有两个终端头了!至于电缆的中间头是指在一个系统中间的连接电缆长度不够或者其他原因造成需要两根电缆相接所做的一个接头,不过这种做法一般是不允许的,一个系统中的电缆连接一般是不允许中间断开的~~所以中间头一般也是不存在的~~~
电缆终端头有户外、户内之分,中间头也是可以有的,当电缆长度超过一盘电缆的尽长时,就要做中间头;定额书也有注明当电缆长度超过250米时,考虑中间头。

十四、电缆终端头户外、户内有什么区别。针式绝缘子是什么东西?什么叫顶过路管?
答:针式绝缘子是电线杆上走线的,就是横挡上的东东,俗称碍子,一般白色,瓷的。顶过路管就是线路过街时,不允许开挖路面,用顶管施工。

十五、水灭火系统的控制装置调试,这个系统是怎样划分的©整个水消防的控制柜算一个系统,还是雨淋阀组的控制箱算一个系统©
答:按照《全统工程量计算规则》水灭火系统的点数按联动控制的点数进行计算。
十六、33.5×4的PP-R管套哪个子目©©©
答:公称直径对管子和管路附件规定一种标准直径,这种标准直径称为公称直径或公称通径。公称直径用DN表示。为什么要定出公称直径?由于用途不同,需要不同外径的管子。同一外径的管子,由于壁厚不同,其内径也不同。加以管道系统还需要各种与直径相对应的管路附件,包括管件、阀门和法兰等,就使得管材和附件的直径尺寸多,给制造、设计和施工造成困难。为能大批生产,降低成本,减少备件的贮量,使管子和管路附件具有互换性,应对管子和管路附件实行标准化,就产生了公称直径。量度管子的大小,通常用管壁的外直径即外径和内壁的直径即内径。阀门和铸铁管的内径通常与公称直径相等。管子的实际内径和外径与公称直径一般都不相等,但它的内径都接近公称直径。如公称直径DN100的低压流体输送用焊接钢管,外径D114,内径d106。PP-R管材主要应用于工业与民用建筑冷、热水管系统、饮用水系统和采暖系统(包括地板辐射采暖)。欧洲在建筑冷、热水管系统,使用PP-R管较为普通,已逐渐上升为主导产品。有人预测,在室内给水管领域,PP-R管将是人们更新、更好的选择,比交联聚乙烯管、铝塑复合管更具有发展前途。

十七、请问建筑给排水安装工程中,安装铝塑PP-R给水管时应该如何套定额©是以铝塑复合管套呢,还是以PP-R管套呢©(热熔连接)
答:当室内给排水管道系统安装,只要符合"给水为镀锌钢管,排水为承插铸铁排水管或塑料排水管"条件时,可套用综合定额相应项目,部分材料可做换算;铝塑复合管执行8B-634~639,柔性排水铸铁管执行2-3-174B~178B。

十八、应急照明灯具在安装造价套定额时该套哪一种灯具©
答:应急照明一般分两种情况,第一是种是采用备用分回路---及单独设置通常所说的事故照明回路,这种情况是在施工中确实是按普通灯具对待的,预算也理应按普通灯具照明灯具对待,但第二种情况是采用挂墙式成品应急灯具----它与安全出口灯,疏散标志灯,安全门灯等安装方法是一样的(直接挂墙使用),外部接线方式也是一样的,唯一不同之处在于他所用灯泡是高亮度直流灯泡,并加有反光碗(但内部都是电瓶加控制电路),这种情况我想应该是套用标志和诱导灯子目比较合适吧,我正在施工的市工学院风雨操场的预算也正是这样做的,至于论坛中有些网友提出的电瓶---逆变器---白炽灯形式的应急照明由于逆变器的不稳定性和常压(220V)的不安全因素,并没有在工程中正式使用,我就不多说了

十九、室内法兰连接的铸铁排水立管的检查口应该如何计量,其安装费和材料费是否都已经包含在排水管的定额中?需要另外计取吗?
答:依据定额说明中第1条管道及接头安装、第6条铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。故检查口安装人工包含在铸铁排水管安装中,不应另计安装费,但接头零件价格另行计算。

(转载请说明出处,本文来自:【栋梁之财】http://www.dlzc.net/,详细出处参考:http://bbs.jian800.com/thread-1440667-1-1.html)

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:31:58 | 显示全部楼层
若能将所有解答打包上传就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:31:58 | 显示全部楼层
  谢谢分享!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:31:58 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-3 19:10 , Processed in 0.024026 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表