1.防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算?
避雷网的材料和支架的材料一样时,支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容,不再另行计列。
2.电气调试该怎么算?
电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试。一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:
(1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;
(2)每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用;
(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用。
送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。
按回路分别套定额:如:1、变压器按规格, 2、分母线调试, 3、分断路器调试, 4、分避雷调试, 5、分接地装置调试等,看工程需要来选择。
3. 电缆阻燃盒在那个部位设置?
主要用于电缆接头部位封闭,防止电缆爆裂着火,起阻火作用。
4. 压铜接线端子如何计算?
一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2及以下的接线端子定额里含了。
完毕
5. 配电箱常用安装高度:
箱体高度600mm以下,底边距地1.4mm;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。
6. 一组动力柜做几次调试?
送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作,项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器,则按两个 系统考虑,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按调试系统考虑。但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试,只能考虑执行送电系统调试,按送配电系统调试定额乘以合理的系数。
7. 接地网调试是怎么介定的?
接地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网。另按一个系统考虑。大型建筑群各有自己的接地网,虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网的,具体应按接地网的实验情况而定。
独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。
避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等),均按一组计算。
8. 强电弱电的区分,高压低压的区分,动力照明的区分?
强电弱电的区分:
强电:强电指动力用电及照明等,一般在220V以上。
弱电:弱电指的是电话,网络,监控,电视等电路一般都在36V以下。
高压低压的区分:
1kv以上的电压称为高压,1kv以下的电压称为低压.
动力照明的区分:
按照我国标准规定,照明基本上包括:照明、插座、排气扇等220V的 设备的用电。
动力基本上是指380V的设备或220V大功率及工业用的设备。
9. BV-4*25属电缆还是电线,电缆与电线应怎样区分
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22) 型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线 电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。
BV-4*25属于电线!
10. YJV-1000(3*2.5)PC25-FC”含义是什么?怎么套定额?
1)交联聚乙烯绝缘电力电缆-电压级1KV-3芯每芯2.5mm-穿聚氯乙烯硬质电线管管径25mm-埋地敷设
2)套安装电气:埋管塑料管、电力电缆穿塑料管
1、电气保护接地安装,可套接地极、接地跨接线 接线卡子定额
2、接线盒工程量计算:
1)按实物点数即可---开关、插座、灯具、排气扇等
2)按施工规范要求加的,(规范规定的直管无弯超过30M时,一个弯的超过20M时,二个弯超过15M时,三个弯超过8M时,都得加接线盒进行计算。)
3)接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
3、电机组调试套什么子目
电动机组的调试按2台或2台以上的组别选套相对应的子目。
如有联锁装置时,则根据联锁台数套相对应的‘电动机联锁装置调试’的子目。
4、阀类接线指:
单相电(220V及以下)阀类接线、电机接线、烘手器接线等均可套此子目。
[三相电(380V)的电动机接线,套电机接线]
如:流水开关接线、电磁开关接线、自动冲洗感应器接线等。
5、电气中配管配线定额中是否含管卡及支吊架
电气中明配管定额中已经包含管卡的材料费和安装费;(指沿墙、板明配管,用管卡固定的)。
电气中明配管定额中不含支吊架制作安装,应另行套用定额计价;
管道暗配不涉及管卡或支吊架;
6、JDG20管明敷设时,需要支吊架吗?
根据安装的环境特点和要求考虑1、如果直接在顶棚或墙体敷设可不考虑支架管卡配件定额已包含 2、如果和设备连接或者不具备直接敷设必须用吊筋的,需单独计算吊筋一般每隔1.5m设一处吊筋高度根据实际计算,套轻型铁构件制作安装及除锈防腐
7、预分支电缆套定额时 主干电缆 有定额 按几芯算的?
分支电缆可根据图纸标注的敷设方式、电缆规格型号(从型号能看出是几芯),套相应的定额子目。它不分主干还是分支电缆。定额中的电缆是按三芯考虑的,五芯套相应的定额子目×1.3,六芯×1.6,以此类推。
8、预分支电缆预留长度
预分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆.是近年来的一项新技术产品.分支线工厂预先制造在主干电缆上,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定。一般主电缆紧靠配电箱,长度需要设计单位或现场定,然后预制。