关于通信迁改工程中的微机控制水平定向钻孔工程量计算的疑问

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到通信管线迁改问题,想请教这方面的高手。
现在有很多通信迁改的工程,需要横穿马路,这样就需要非开挖钻孔进行铺设管道,我的问题是:如果横穿马路(马路60米宽)是一个管群,管群的外径是500,管群其实就是一个500直径的孔,不需要敷设500的管,只是在这个500的孔里有9根100的PE管,那么在套用湖北通信定额“微机控制地下定向钻孔敷管”时,钻孔工程量的计算是60米*9根=540m呢?还是就是按500的孔径计算60米的钻孔工程量呢?谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:32:06 | 显示全部楼层
我理解是2部分都要计算:1是按500的孔径计算60米的钻孔工程量,2是计算60米*9根=540m塑料管敷设工程量
又:如果是清单,措施费要考虑大型机械进退场费,2块场地平整,围挡,泥浆池(如有)等.