海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 847|回复: 9

有地下室的电气进户管是否套防水套管

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想和大家讨论一下,我们这的住宅有地下室,电气进户管(及水暖入户管)都做了止水钢板,但是电气定额上没有这一项,是否可以再单套一项第六册刚性防水套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
我们这边在设计里面一般都已说明,穿地下室的进线管设计刚性防水套管,套定额时套用第六册定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
有地下室的电气进户管一般是暗敷在墙内和地面以下的,一般只有给排水或采暖管道才穿过地下室外墙,当然如果施工时发生电气进户穿过地下室外墙的情况时可以考虑套第六册定额,不知道我说的对不对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
同意楼上的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
可以按照第六册的定额套防水套管,最好的办法是设计上有的可以按设计直接套价,定额上没有的做现场签证,尽量避免以后决算时扯皮!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
以下是引用zimeng333在2009-9-4 18:03:00的发言:我想和大家讨论一下,我们这的住宅有地下室,电气进户管(及水暖入户管)...必须做防水处理的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
以下是引用an6120676在2009-9-7 11:31:00的发言: 可以按照第六册的定额套防水套管,最好的办法是设计上有的可以按设...同意楼上说法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
以下是引用zimeng333在2009-9-4 18:03:00的发言:我想和大家讨论一下,我们这的住宅有地下室,电气进户管(及水暖入户管)...定额可以套用第六册的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
学习司

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-18 23:32:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我找到答案了,2008年河北省定额解释中是这样回答的“电气预留穿外墙套管实际施工时经常是一组钢管外加止水钢板形式,此种情况是否执行第6 册刚性防水套管项目?答:止水钢板制作、安装可执行2 册铁构件制作、安装项目。”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-9 05:11 , Processed in 0.026473 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表