海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 723|回复: 9

关于锚杆单价问题

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-19 22:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工程中遇到0.8m~1.8m之间的锚杆(锚固长度),这部分锚杆属于设计新增项目,属于变更项目,施工单位做了相应的单价,因为在02部颁水利预算定额里锚杆最小也为2m,施工单套用了2m子目做单价分析,钢筋按照实际长度计算重量。其他不变,监理审核时认为单价分析里相关项目应该乘以一定的系数才行,但是施工单位认为定额里没有具体说明这种情况是如何操作,定额系数也不是随便可以根据经验就选取的。请问大家在实际工程中遇到类似情况如何处理的?水利定额里的2m是否为2m内都包含在内?如果不是又不能用内茶法该如何界定?另外定额中的锚杆材料中钢筋一项的含量怎么计算的来的?现实中往往是锚固段与外露部分都比较随意的,不像定额里规定的那样有个范围,请大家各抒己见。

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-19 22:57:45 | 显示全部楼层
套用2m的定额,调整钢筋用量是最合适的,现在定额规定,当定额中没有的项目,套相似定额,且水利定额中2m是指2m以内的项目 ,为了公平合理,要调整钢筋用量。监理说要乘个系数是没有依据的,不附合定额规定。
对于锚杆的锚固段与外露部分技术规范里有详细的规定,不会是随意设置的,请查一下规范和图集。施工中随意设置有可能会造成钢筋的浪费,注意这的成本。多放了是没有给你的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-19 22:57:45 | 显示全部楼层
楼上的谢谢你回答,,我们在实际操作中就是按照套用两米的定额只调整钢筋量计算的,不过在工程中往往不是按照规范来搞的,就直接锚固多少外露多少,而且没有定额里的直径型号,遇到类似的问题,我一般采用按整个钢筋长度计算重量(不计其他损耗)来确定钢筋量,您说的规范指的是那个?另外您说水利定额中2m是指2m以内的项目,章节总说明里没有个个说法好像。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-19 22:57:45 | 显示全部楼层
如果是水利工程并且套用水利定额的话,这个光调整钢筋含量是不对的,因为钻孔深度都不一样,相应的人工机械都要调整,你直接用2m和3m的内延计算不就得了,就像内插一样。一般只有锚杆直径变化了,仅调整钢筋用量,所以你说的这种情况仅调整钢筋用量是不合理的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-19 22:57:45 | 显示全部楼层
另外水利定额中2m就包括2m以内肯定是没有依据的,也就是说这种理解是不对的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-19 22:57:45 | 显示全部楼层
以下是引用liujiang5521在2008-7-12 11:11:00的发言:如果是水利工程并且套用水利定额的话,这个光调整钢筋含量是不对...有两点不太明白,内延法第一次听说,具体公式是什么,有没有教材或者什么公认的依据?第二就是如果因直径变化调整钢筋量的话一般如何操作?按照规范应该是如果是两米的锚杆,那么两米仅指嵌入岩石的长度,那么外露的定额里应该是也计入了但是按照什么来计入的?在实际中设计有时直接根据实际用途没 有按照力学角度锚固多少计算外露长度,而是根据锚杆的作用来确定外露的长度,这样的钢筋含量应该如何计入定额消耗量。不知道我是否说明白了,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-19 22:57:46 | 显示全部楼层
内延法简单点就是内插法,原理很简单,内插法是两点确定一条直线求两点间的一点,而这个是求两点外的一点,我觉得用的很广泛呀。没错,锚杆是按锚固长度计算,且定额一般考虑了0.1m的外露长度和一定的损耗,如果有其它特殊用途要求导致外露长度增加,可以直接调整钢筋用量呀,这不也是很简单的操作方法嘛。有钢筋的直径和长度,算出钢筋的重量应该很简单吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-19 22:57:46 | 显示全部楼层
在水电工程预算定额中有专门对锚杆消耗量换算的规定:
[有效长度(m)+0.1(m)×每孔锚杆根数×100×单根每米重量(kg/m)×(1+加工制作损耗5%)
以前也不清楚到底是怎么算来的,都没有加外露长度,损耗按一般钢筋的2%考虑.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-19 22:57:46 | 显示全部楼层
liujiang5521 网友提到
内延法简单点就是内插法,原理很简单,内插法是两点确定一条直线求两点间的一点,而这个是求两点外的一点,我觉得用的很广泛呀。可我想问,假如锚杆长度为3.4m,用内插法即,3m~4m之间计算插入和你所讲的两点外的一点1m~2m内延法计算的结果相同吗?如不同,以那个为主。另外我现在要记的是小于2m的锚杆,定额里最小长度是2m的,这种用1~2m的数值代入计算两点外一点的值可行不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-19 22:57:46 | 显示全部楼层
当然是以内插法为准,我说的这种情况是没有办法采用内插法的时候才这样采用内延或外延的方法。

回复 支持 反对