简介: 对比了新旧混凝土结构规范中关于预应力计算方法的不同,总结了各国学者对总预应力损失近似估算值的研究成果,提出了预应力损失的简化计算方法,为快速合理地进行预应力混凝土结构设计提供了依据。
关键字:预应力损失 简化计算
预应力损失的大小影响到已建立的预应力,当然也影响到结构的工作性能,因此,如何计算预应力损失值,是预应力混凝土结构设计的一个重要内容。引起预应力损失的原因很多,而且许多因素相互制约、影响,精确计算十分困难。我国新的《混凝土结构设计规范》GB50010-2002经历四年半修订,已顺利完成。此次修订对原规范GBJ10-89进行补充和完善,增加和改动了不少内容。现就其中预应力损失计算部分谈谈自己的理解,供大家参考指正。
1.预应力损失基本计算
在预应力损失值的计算原则方面,各国规范基本一致,均采用分项计算然后叠加以求得总损失。全部损失由两部分组成,即瞬时损失和长期损失。其中,瞬时损失包括摩擦损失,锚固损失(包括锚具变形和预应力筋滑移)和混凝土弹性压缩损失。长期损失包括混凝土的收缩,徐变和预应力钢材的松弛等三项,它们需要经过较长时间才能完成。我国新规范采用分项计算然后按时序逐项叠加的方法。下面将分项讨论引起预应力损失的原因,损失值的计算方法。
1.1孔道摩擦损失σl2
孔道摩擦损失是指预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失。包括长度效应(kx)和曲率效应(μθ)引起的损失。宜按下列公式计算:
σl2=σcon(1-1/ekx+μθ)
当(kx+μθ)≤0.2时(原规范GBJ10-89为0.3),σl2可按下列近似公式计算:
σl2=(kx+μθ)σcon

回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-21 10:59:55 | 显示全部楼层
式中:
X--张拉端至计算截面的孔道长度(m),可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度;
θ--张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角(rad);
K--考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按规范取值;
μ--预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦系数,按规范取值。
对摩擦损失计算用的K,μ值取为定值,是根据当前国内有关试验值确定的,与原规范GBJ10-89不同,与国外相比,μ值较高,是由于铁皮管质量不高或预压力筋与混凝土直接接触,从而增大摩擦力的缘故。
1.2.锚固损失σl1
锚固损失是指张拉端锚固时锚具变形和预应力钢筋内缩引起的预应力损失.
1.2.1对直线预应力筋
可按下列公式计算:
σl1=aEs/l
式中:a--张拉端锚具变形和钢筋内缩值(mm), 按规范取值;
l--张拉端至锚固端之间的距离(mm).
1.2.2对后张法构件预应力曲线钢筋或折线钢筋
由于锚具变形和预应力钢筋内缩引起的预应力损失值σl应根据预应力曲线钢筋或折线钢筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度lf范围内的预应力钢筋变形值等于锚具变形和钢筋内缩值的条件确定,反向摩擦系数可按规范取值。
1.2.2.1抛物线形预应力钢筋
可近似按圆弧形曲线预应力钢筋考虑。当其对应的圆心角θ≤30°时(图1),由于锚具变形和钢筋内缩,在反向摩擦影响长度lf范围内的预应力损失值σl1可按下列公式计算:
σl1=2σconlf(μ/rc+k)(1-x/lf)
反向摩擦影响长度lf(m)可按下列公式计算:
lf=√aEs/1000σcon(μ/rc+k)
式中:
rc--圆弧形曲线预应力钢筋的曲率半径(m);
μ--预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦系数,按范取值;
k--考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按规范取值;
x--张拉端至计算截面的距离(m);
a--张拉端锚具变形和钢筋内缩值(mm);
Es--预应力钢筋弹性模量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 10:59:55 | 显示全部楼层
1.2.2.2端部为直线(直线长度为l0),而后由两条圆弧形曲线(圆弧对应的圆心角θ≤30°)组成的预应力钢筋(图2)。
由于锚具变形和钢筋内缩,在反向摩擦影响长度lf范围内的预应力损失值σl1可按下列公式计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 10:59:55 | 显示全部楼层
当x≤l0时,σl1=2i1(l1-l0)+2i2(lf-l1)
当l0 当l1 反向摩擦影响长度lf(m)可按下列公式计算:
lf=√aEs/1000i2-i1(l21-l20)/i2+l21
i1=σa(k+μ/rc1) i2=σb(k+μ/rc2)
式中:
l1--预应力钢筋张拉端起点至反弯点的水平投影长度;
i1、i2--第一、二段圆弧形曲线预应力钢筋中应力近似直线变化的斜率;
rc1、rc2--第一、二段圆弧形曲线预应力钢筋的曲率半径;
σa、σb--预应力钢筋在a、b点的应力。
1.2.2.3当折线形预应力钢筋的锚固损失消失于折点c之外时(图.3),由于锚具变形和钢筋内缩,在反向摩擦影响长度lf范围内的预应力损失值σl1可按下列公式计算:
当x≤l0时, σl1=2σ1+2i1(l1-l0)+2σ2+2i2(lf-l1);
当ι0 σl1=2i1(l1-x)+2σ2+2i2(lf-l1);

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 10:59:55 | 显示全部楼层
当l1 σl1=2i2(lf-x),
反向摩擦影响长度lf(m)可按下列公式计算:
lf=√aEs/1000i2-[i1(l1-l0)2+2i1l0(l1-l0)+2σ1l0+2σ2l1]/i2+l21
i1=σcon(1-μθ)k,i2=σcon[1-k(l1-l0)](1-μθ)2k
σ1=σconμθσ2=σcon[1-k(l1-l0)](1-μθ)μθ
式中:
i1--预应力钢筋在bc段中应力近似直线变化的斜率;
i2--预应力钢筋在折点c以外应力近似直线变化的斜率;
l1--张拉端起点至预应力钢筋折点c的水平投影长度。
其中两圆弧段组成的预应力钢筋的σl1的计算公式和折线型预应力钢筋的σl1的计算公式均为《混凝土结构设计规范》GB50010-2002新增内容,大大完善了预应力损失的计算。
1.3. 混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差损失σl3
先张法构件: σl3= 2Δt
Δt为混凝土加热养护时,受张拉的预应力钢筋与承受拉力设备之间的温差(℃)。
1.4.预应力钢筋的应力松驰损失σl4
1.4.1预应力钢丝、钢绞线
普通松驰:σl4=0.4ψ(σcon/fptk-0.5)σcon
一次张拉ψ=1,超张拉ψ=0.9
低松驰:当σcon≤0.7fptk时, σl4=0.125(σcon/fptk-0.5)σcon;
当0.7fptkσcon≤0.8fptk时,σl4=0.2(σcon/fptk-0.575)σcon
1.4.2热处理钢筋
一次张拉σl4=0.05σcon
超张拉σl4=0.035σcon
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中,各类冷加工钢筋(冷拉,冷拔,冷扎,冷扭)没有列入规范。
1.5混凝土的收缩和徐变损失σl5
混凝土收缩、徐变引起预应力钢筋的预应力损失值σl5可按下列方法确定:
先张法构件:σl5=(45+280σpc/f“cu)/(1+15ρ)后张法构件:σl5=(35+280σpc/f“cu)/(1+15ρ)式中:
σpcc--在受拉区预应力钢筋合力点处的混凝土去向压应力;
f“cu--施加预应力时的混凝土立方体抗压强度;
ρ--受拉区预应力钢筋和非预应力钢筋的配筋率。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中,对原规范GBJ10-89公式系数25改为35,220改为280,偏于安全;并取消关于高湿结构,σl5可以降低50%的规定,也偏于安全;有了考虑时间因素的方法,取消原规范β系数的计算公式.
1.6当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时应按下列数值取用:
先张法构件按 100N/mm2;后张法构件 80N/mm2。
预应力损失计算是预应力混凝土结构设计的重要内容之一。在进行预应力混凝土结构设计的初步设计时,并不需要也无法精确计算预应力损失,只要知道预应力筋有效预应力σpe的预估值,能大制定出预应力筋和非预应力筋用量即可。在完成初步设计之后,再按预应力筋在结构构件中布置形式及预应力工艺,按分项计算法较准确的计算出应力损失,验算结构的使用性能和承载力.按照我国规范分项计算预应力损失,计算工作量大,且非常繁复。因此,对总预应力损失进行估算和简化计算,是合理,快捷进行预应力混凝土结构设计所迫切需要的,具有重要的工程实践价值。
2.总预应力损失的近似估算
自二十世纪50年代以来,对采用高强钢丝和钢绞线作预应力钢筋的预应力混凝土构件,各国学者进行了大量的试验观测与分析,作出了预应力钢筋总损失的近似估算值的规定。
1975年美国公路桥梁规范(AASHTO)对预应力钢筋总损失值进行了规定。
预应力钢筋种类 总损失N/mm2
fc’=27.6MPa fc’=34.5Mpa
先张钢绞线