关于箱涵工程抽水台班问题

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-21 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位关于箱涵工程抽水台班问题。
本人所在公司开发的小区内准备将一条污水河作箱涵封闭处理。河水截面:宽4米,深0.2米。河水流速为1.5米每秒。请问应如何计算抽水台班。
请不吝赐教,不胜感激。

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-21 11:00:26 | 显示全部楼层
可以结合你们的施工方案确定抽水台班
好像在定额中有多大水量的用什么类型的抽水设备
时间上按照你们的工期计划就可以吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-21 11:00:26 | 显示全部楼层
我觉得根据实际的施工方案确定。造价根据实际的台班确定

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-21 11:00:26 | 显示全部楼层
谢谢各位。
但我仍有些疑问。有人告诉我计算如下:
抽水台班计算过程:
流速:1.5m/s
截面面积:4m(宽)×0.2m(深)=0.8m2
每小时通过水量:1.5×0.8×3600秒=4320m3/小时
Ф100抽水泵功率:120m3/小时
每小时需:4320÷120=36台
24小时需:36×3=108台班
工期20天所需台班总数:108×20=2160台班
从理论上来看似乎是对的。但总觉得有些不妥。
至于施工组织设计,台班数多达4000多台班。
希望得到各位多多指教。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-21 11:00:26 | 显示全部楼层
你需要计算的是按照抽水的机械设备进行考虑的,各台不同的设备抽水时间是不同的。

回复 支持 反对