海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 327|回复: 9

这样的签证合理吗?

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
签证内容:我方在设备基础开挖至设计标高后,其基础局部地方出现腐植土,经监理同意,挖除腐植土后对出现超深挖除部分(超深约1.5M)用C15毛石砼填至设计标高,该部分内容请业主予以签证!
我是新手,我认为既然腐植土已经被挖除,对超深部分还有必要全部用毛石砼回填吗,不能用好土回填夯实吗?由于这部分量比较大,请个位帮忙分析下!
另外也有一个签证说由于下雨导致地表形成15CM活泥,现挖除该活泥并用毛石砼回填至标高再按设计做地面混凝土,这个工程给我的印象是,只要超过设计标高的,都会用毛石砼进行回填,起码有好几处
还有一个问题,设计变更的文件不盖章可以吗,我这里面有几个都只有设计院的人的签名,不知道合不合理!

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
看来上面的两位要去补补课了。
地基处理那有用所谓的好土直接回填的?填下去能作持力层?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
我本来就不是这行的嘛,呵,没做过施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
土方验收时,如果土层未达持力层或是有腐殖土,地质肯定会提出意见,需要挖深,至于挖深部分怎么处理,都是由设计确定采用何种材料填充,这当中还有个满填和退阶填的问题.都是由设计确定的,应该有地质,设计,业主,监理和施工单位五方签认的.量当然是要算的,可以是联系单也可以是签证.个人认为,我们一直是现场确认怎么做,然后五方签字.施工单位实施.至于下雨造成的活泥,一般不签,除非有特殊原因,正常施工,基础挖到设计标高时,在四周都设一条小排水沟排向集水坑,如果下雨,地基不至于泡在水里,表层的活层,清除后施工,不会停多少天都不打垫层吧?如果是业主方责任造成基础一时施工不了而形成,我认为应签证,如果不是业主方造成的,这就不好签证了.雨季施工措施怎么做的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
用砼回填是规范要求,建议还是去看看施工规范.
还有你的第二个签证就有点不明白了,要是我是甲方就不给你签, 完全没有按照规范施工,按规范施工是开挖到设计标高要留下30公分,这30公分一次开挖完后就倒砼了.
设计变更要有章有签名,要不到时候都回扯皮的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
我们做的这工程签证就很不规范.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
用什么回填视地基承载力要求在验槽后由勘察设计定,属于地基处理,监理无权决定。
雨后处理按合同,总有被雨泡的可能,人工清土也不能幸免

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
毛石砼增加的费用应该由施工单位承担,作为施工单位保证质量的措施.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
关于签证内容:
腐植土已经被挖除,对超深部分全部用毛石砼回填,也可以用土回填夯实吗?答:根据情况不同设计或监理单位也许有不同方案,笔者根据多年施工经验,认为也可以用统砂回填,因为统砂与其他坑槽面的土方有接近的弹性,而毛石砼过于刚性,相当于整个基坑面积增加几个硬支座,不利于整体的均匀沉降,容易出现毛石砼周边的剪力破坏,全部用土也可以,必须分层夯实,但效果不一定好。当然也可以在毛石砼距设计坑槽面留一定距离作黄砂或统砂垫层;
另外有一个签证说由于下雨导致地表形成15CM活泥,现挖除该活泥并用毛石砼回填至标高再按设计做地面混凝土,投标时施工单位应该考虑这种情况,因为属于可预见现象,甲方可以不签证。
还有一个问题要说的是,设计变更的文件不盖章不可以,设计院的人的签名,只代表个人意见,有公章才有确定的法律效益。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-21 15:52:54 | 显示全部楼层
被雨浸泡清理的签证要看合同,如属于预算中冬雨季施工费内容就不必签证

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 17:26 , Processed in 0.034168 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表