海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 289|回复: 7

模板超高费的计算

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一矩形柱,高9米,如何计算模板超高费,有没有湖北的朋友帮帮忙,用2000年定额计算规则算。谢谢为感!

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层
江西计算规则:
假设柱大小为500*500,则:超高部分的工程量=(0.5+0.5)*2*9=m2
超高(9-3.6)/1.2=4.5,四舍五入为5

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层
现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以净高(底层无地下室者高需另加室内外高差)在3.6m以内为准,净高超过3.6m的构件其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以下系数。但其脚手架费用另按脚手架工程有关规定执行。

注:轴线未形成封闭框架的柱、梁、板称独立柱、梁、板。
5、支模高度净高是指
①柱:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面;
②梁:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面;
③板:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面;
④墙:整板基础板顶面(或反梁顶面)至上层板底面、楼层板顶面至上层板底面。
这是模板支模高度的计算规则。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层
看来在柱的超高真假费这个项目上,各地的标准也是有天壤的区别 啊~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层
超过3.6m部分计算摸板超高工程量,即(9-3.6)=5.4大于3m,另按超高费项目计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层
湖南也是超高3.6米就要计算超层支模费.(9-3.6)*B*H

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-21 15:53:47 | 显示全部楼层
甘肃96定额也是超高3.6米就要计算超层支模费.(9-3.6)*B*H。2004定额在措施费里!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-21 15:53:48 | 显示全部楼层
如果综合脚手架超高应该怎么计算呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 19:10 , Processed in 0.026939 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表