请教高手:
03G101,34页,纵向受拉钢筋搭接长度要乘修正系数.我想知道如果是梁上部钢筋算搭接长度要不要乘以修正系数.算的话有什么理论依据?不算有什么理论依据?谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-21 16:00:40 | 显示全部楼层
我认为梁上部钢筋如果是贯通筋是需要修正系数的,而架立筋则不需要

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-21 16:00:40 | 显示全部楼层
梁上部通长钢筋是抗震筋,在支座处受拉,搭接长度应该乘以修正系数;而上部架立筋是构造筋,按150mm计算搭接!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-21 16:00:40 | 显示全部楼层
03G101,34页,纵向受拉钢筋搭接长度要乘修正系数.我想知道如果是梁上部钢筋算搭接长度要不要乘以修正系数.我想知道为什么要乘休整系数?谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-21 16:00:40 | 显示全部楼层
梁上部钢筋算搭接长度是要乘以修正系数的,至于乘以修正系数的理由嘛我弄的不是很清楚,哎,现在才知道自己才疏学浅呐!
但03G101中已经有这个规定,乘了修正系数肯定是不会错的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-21 16:00:40 | 显示全部楼层
上部受拉钢筋搭接是要乘以修正系数的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-21 16:00:41 | 显示全部楼层
以下是引用191499243在2006-1-13 15:56:00的发言:03G101,34页,纵向受拉钢筋搭接长度要乘修正系数....你是做造价的,死记硬背乘系数就行了。要想知道为什么,你去多学点结构知识,就没有那么多为什么了。这儿探讨这些问题超出造价的范围。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-6-21 16:00:41 | 显示全部楼层
楼上这位仁兄的话,不敢认同,工程造价本来就是与工程技术相关的,如果不知道为什么就不知道怎么调,或调与不调,这在发包阶段相对还好处理一点,如果竣工阶段,这个问题有可能就是一个针对性的问题.对于楼主的认真精神,真的感到佩服,看来自己看书还是不够认真啊.