建筑工程施工,现场采用现浇混凝土的一般都是采用木模板。浇筑混凝土胀模这是一个很普遍的问题。不胀模是不可能的,最主要是控制胀模的范围和程度。我们的控制柱子胀模的方法主要采用一下几种方式控制胀模问题:
1、首先分析柱子的特点,柱子的高度、截面,柱子截面的几何尺寸和截面形式、柱子在建筑物中的位置、柱钢筋的多少、是否有预埋件等选择合适的模板体系和加固方式,一般的模板体系主要有与混凝土面接触的模板面、背楞、加固支撑、螺栓等。也就是从加固材料上着手,解决模板变形的问题,选择这些材料主要是根据经验,有时候是根据计算(对于重要的结构或者构件)。用于工程中的模板体系不变形或者变形很小(构件变形必须符合相关的验收规定才行),那么构件的变形就是可以控制的了。
2、混凝土的入模形式也需要控制。混凝土的坍落度越大,混凝土对模板的侧压力越大,对模板体系和加固方式要求也就越高。如果混凝土的入口距离混凝土面较高,混凝土的冲击也就越大;对于较高的柱子可以采用两次浇筑混凝土,第一次浇筑一部分,待下部的混凝土基本稳定以后,初凝以前,再浇筑剩余部分。选择较好的混凝土入模方式可以避免混凝土胀模超出规范要求。
3、混凝土浇筑过程中,振捣方式的影响也很大,有些时候振捣工人会把一个混凝土全部浇筑满的柱子重新插入振捣棒,一直到底,这样可以保证了柱子混凝土的密实,但是对于混凝土胀模影响很大,有时候可能爆模。对于一些截面比较大,形状比较复杂的柱子截面,有可能是两个甚至更多的振捣棒一起插入,对于柱子胀模的危害很大。
当然影响胀模的因素很多,比如整个支撑体系、地基、材料种类等都可能影响胀模,实际施工中需要根据不同的影响因素采取不同的措施加以避免。
原帖主人:fcy19710702
http://bbs5.zhulong.com/forum/detail6405240_1.html

回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
地下室连接通道的外墙,外墙是钢筋混凝土剪力墙,现都已地下室都已施工完毕,都快进入使用阶段.最近发现墙内侧有渗水现象,而且渗水量比较大成"流式"(即外墙水流入),凿开后如下图,请各位同仁分析一下,应采用什么方法进行修补比较妥当!
从叙述和照片看,由于水流较大,可能存在例外相连的通透性的裂缝,由于地下水位较高,压力大,渗透的流速就大。这种裂缝一般在里面封堵比较困难,建议还是从外面根治较好。从外面处理就必须把回填的土方全部清理出来,找到渗水的地方,这样就可以采用防水涂料处理,再灌水观察是否渗漏,如果不渗漏了,可以回填,若继续渗漏,必须找到渗水的确切部位,一次性根除,否则后来在处理就很麻烦了。
即使从里面处理好不漏水了,但是剪力墙内还是有水,对钢筋腐蚀也快,给结构留下安全隐患。
防水分为两种形式,一种是亲(迎)水面防水,一种是背水面防水,就防水所需的成本和所产生的效果来看,亲水面防水做法要优于迎水面做法。
就你所说的情况来看,你家房屋内墙的墙面涂料发霉的主要原因是从大厦管道井这边渗水所致。
修补的做法:可将该处外墙面凿去,将墙面清理干净后涂刷水泥基聚合物防水涂料两遍(厚度1.0毫米);抹水泥砂浆保护层,在保护层上横、竖各刷上三道堵漏王,再做墙面其它装饰。希望此办法对你有用。
从图上初步认定为是由于对拉杆、螺栓等建筑材料在剪力墙浇筑砼时任在剪力墙模板内未清理,后被迎水面的液体慢慢氧化造成现在图纸上的渗水。(如果还有其它原因请楼主说明,这一张图纸也看不出更多的问题了)
像楼上说的从外面重新做防水从根本解决问题是很好的方法,但是也要结合实际情况,如果地下室已经回填且剪力墙面渗水点的位置与室外地面的高差过大,或室外的其他工程妨碍了挖开回填土等因素导致会付出相当高的维修费用,会使得很多公司选用室内防水来做补救。
这时最好的方法就是将渗水部位凿大、凿深、凿出渗水的水源的部位,在插入一个钢管顶住渗水水源让水只从钢管留出,这时用高一标号参至少10%UEA防水剂的砼浇筑钢管周边部位的砼。(在深度上至少还要留出15cm作为下一步二次浇筑的空间)等待砼凝固后,在将木楔钉入钢管内,临时性的堵住水源,这时在二次浇筑和一次一样级配比的砼。这样的效果还比较好,在我做的几次修补中再次反攻很少。
注意:要是第一次的砼无法浇筑并凝固大话,就在砼中兑点玻璃胶,效果会比不加要理想,应该可以很快凝固砼。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
验钢筋 (转帖)

一般由专业监理工程师组织,建设方技术人员(甲方代表),施工方专业质量人员参加。并对检验的结果以书面的形式(钢筋检验批质量验收表格)作记录,判别合格与否。如不合格整改至合格,参加验收各方签字确认。如果监督方案里载明需要质量监督站人员参加的,还要监督人员参加监督,方为有效。
钢筋“七不绑”“五不验”管理措施
七不绑:
1、 已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
2、 钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
3、 控制线未弹好不准绑钢筋;
4、 钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
5、 钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;
6、 技术交底未到位不准绑钢筋;
7、 钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
五不验:
1、 钢筋未完成不验收;
2、 钢筋定位措施不到位不验收;
3、 钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;
4、 钢筋纠偏不合格不验收;
5、 钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。
钢筋 验收 内容 :
1、钢筋数量与直径
2、钢筋锚固
3、钢筋间距
4、钢筋保护层
5、箍筋弯钩
6、后浇带钢筋
7、拉结筋
8、钢筋搭接长度及街头率
9、钢筋接头部位
10、钢筋合格证和试验报告
请补充。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
施工现场 的验收 工作:
钢筋验收验什么:
1.钢筋锚固;2.钢筋数量与直径;3.钢筋间距;4. 钢筋保护层;5. 箍筋弯钩;6. 后浇带钢筋;7. 拉结筋;8. 钢筋搭接长度及接头率;9. 钢筋接头部位;10. 钢筋合格证及试验报告。
验槽到底该验什么:
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1. 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;2.基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;3.验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;4.基坑是否积水,基底土层是否被搅动;5.有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
主体验收验什么:
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
今天看旁站监理记录,他们填写施工中出现的问题时,大概都写得是钢筋移位,请问除了这个还会出现什么问题?漏浆算不算?
混凝土质量问题:塌落度等
模板情况:跑模、保护层垫块、模板严密性
振捣情况:漏振现象
钢筋:移位等
[quote]以下是引用宵夜在2006-1-23 21:06:00的发言:
一、砼工程施工中可能出现的质量问题及对策
1、框架结构砼
1)蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或蒌振、模板有缝隙水泥浆流失,钢筋较密而混凝土檀落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。
2)露筋:原因是钢筋垫块位移,是距过大、漏放,钢筋紧贴模板造成露筋,或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。
3)麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝 土易粘附在模板上造成麻面脱皮。
4)孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。
5)缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因易造成缝隙、夹渣层。
6)梁、柱连结处断面层尺寸偏差过大:主要原因是柱接头模板刚度差中支此部位模板时未认真控制断面尺寸。
1) 现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时上人过早或未垫板进行操作。
二、砼工程的质量预控
1、 砼组成材料的质量预控
1) 水泥
① 水泥进场时,必须有质量证明书,并应对其品种、标号、包装(散装仓装)、出厂日期等进行检查验收。用于承重结构的,对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)时,应复查试验,并按其试验结果使用。
复试项目:抗压强度、抗折强度和安定性,必要时加试凝结时间等(根据需要可采用水泥快速检验方法预测28d强度)。
② 凡水泥强度低于水泥强度等级规定的指标,或水泥的四项指标(细度、凝结时间、烧失量和混合材料掺加量)中任一项不符合国家标准规定时,称为不合格产品。
③ 水泥厂应在水泥发出日起11d内,寄发水泥品质试验报告。试验报告中应包括28d强度以外的各项试验结果,28d强度数值应在水泥发出日期起32d内补报。
2)骨料
对骨料(砂、石等)的总的要求是高质量、高强度、物理化学性能稳定、不含有机杂质及盐类的粗、细骨料。骨料分普通骨料及轻质骨料。
①砂、石使用前应按产地、品种、规格、批量取样试验。内容包括颗粒级配、密度(比重)、表观密度(容量)、含泥量等。
②用于配制有特殊要求的混凝土时,还需做相应的项目试验。
③混凝土用的粗骨料,最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大夜钢筋间距最小净距的3/4。对于混凝土实心板,可允许采用一部分最大粒径为1/2板厚的骨料,但最大粒径不得超过50

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
质量通病防治大全
http://bbs5.zhulong.com/forum/detail7033069_1.html
施工中存在 的问题,真的很多,所以 对于这些东西 ,我们要好好学习才行!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
以下是引用hzlxwaini在2009-1-16 18:11:00的发言:1. 控制要点 1....学习了,感谢 !

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
以下是引用zyw38988在2007-3-7 14:58:00的发言:施工现场防扬尘、防噪声污染措施一、施工现场防扬尘措施 1.高层或多层建...学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-21 16:10:21 | 显示全部楼层
我的施工体会
过 路 客
实践篇
A:关于锚栓预埋
俗话说得好万事开头难,但万事开好了头事也就成功了一半! 要做好预埋工作我将从三个方面阐述我的观点:A,a技术层面;A,b思想层面;A,c仪器自测层面。
A, a:技术层面;
锚栓预埋工作对技术的要求是全面的。首先要十分清楚的认识到预埋对整体结构上的意义,思想上有了高度上的认识以后,工作起来才可能做到步步为营、小心翼翼。
总的来说,对于预理工作在技术上的要求有三。一是对仪器的使用;二是阅读图纸的能力;三是控制节点的运用。
其一,对仪器使用熟练程度上的要求;
对于仪器的使用除了平时反复的使用、细心体会,还要学会抓住一切学习机会去了解别人的宝贵的经验。要深知“山外有山,人外有人”的道理,要用"拿来主义“的思想去武装自已的头脑,扎实的练好基本功,从而为自己的岗位打好基础。
我首先总结一下我使用仪器的心得吧!
(1)经纬仪的精确整平
第一步:原点对中;
在原点处支好支架,使其大致水平,并将前支架脚踩实;取出经纬仪,固定在支架上后,既时将三个脚螺旋调整到大致一个平面点上(此操作步骤是为了防止在经纬仪的使用过程中,脚螺旋因为没有及时回位,而造成脚螺旋会被旋不动的情况发生),双手提起另两个支架脚,观察原点瞄准器,轻微移动支架,使地面上的红原点在原点瞄准器黑色圆圈中间。
第二步:气泡对中;
原点对中后,就开始使气泡居中,调节气泡居中的最佳方法是调节支架脚的高度来完成的,而不要采取调节脚螺旋完成的。其原理是通过调节支架的高度(竖轴),它对仪器在水平移位(横轴)上的影响是最小的。而此时用脚螺旋来调节原点和气泡同时对中是很困难的,也就是说要利用横轴调节同时满足竖轴、横轴都居中,是难以达到的。
第三步:水平管居中;
利用脚螺旋的调节使水平管的水泡居中,这个时候就要用横轴来进行微调了,其中要熟练掌握的是,气泡的移动方向是随着左手的大拇指的方向而移动的,右手大拇指的方向与左手是相对的。这是一个熟练过程,熟练了自然就快了,久了,就形成了条件反射了,用不着再去思维。
第四步,打开仪器上端的气泡反射镜,调节水平螺旋,使其居中。其目的是为了使仪器在水平轴更精平。
第五步,打开读数反射镜,读出水平轴度数,并做好记录。此步骤是为了防止仪器在使用的过程中发生偏差,不时的观察其读数,发现读数有变化时,即时检查,做出调整。
通过上述的五个步骤的操作,经纬仪的精确整平才算完成。以上所说的原点在锚栓预埋的工作中即为龙门装上的主轴线外框点。
(2)水准仪的整平
水准仪的整平较经纬仪的整平要简单得多,其步骤也包涵在以上步骤之中,在这里也就不再重复了。
其二,阅读图纸的能力;
图纸的正确理解是必须的,这是避免在施工的过程中出现大面积返工的前提!
我们如何才能做到正确的理解图纸的内涵呢?“细心、耐心、刨根问底”是我的切身体会。图纸中有很多小的标号、图解对于我们施工中好象用途不大,但为了培养我们有宏观阅读图纸的能力,我们就更应该弄清楚每一个线条,每一个小点,每一个符号的具体涵意,从而可以摸索出部分、相对重要的制图规范,这样阅读图纸时才能做到从容对待,静心分析。
阅读图纸应分为三步。首先是阅读总说明事项。“说明”的内容一般是一些限制条件或特殊安装条款。这些内容看后很容易记忆,但大多时候我们却忽略了它的重要性,对它视而不见,等施工过程中发现了错误再去查阅,不知不觉