海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 637|回复: 1

剪力墙和暗柱、连梁的关系

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一项工程中碰到有这样的剪力墙,墙中只有暗柱和连梁,并且图纸也没有标示其墙的配筋,在这样的墙中,是否要布置墙身的水平钢筋,如果布置,依据又是什么,该配多大的钢筋,如果不布置,依据又是什么呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:29:41 | 显示全部楼层
象这种情况应该找设计人员,用图纸会审纪要的形式确定下来,这是施工图纸设计的问题,剪力墙最少也得有构造配筋吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报